Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Что же такое АЛЬФА и NP?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Разработчики программы
Здравствуйте!

Мы (разработчики программы УМНОЙ ВОДЫ) занимаемся не только этим rolleyes.gifsmile.gif
Еще мы пытаемся разобраться в глобальных вопросах (связанных с водопроводом).

Один из таких вопросов - "Что такое АЛЬФА и NP в Приложении к СП 30.13330.2016 (в таблицах Б.1 и Б.2)".
- Откуда вообще взялся этот коэффициент?
- Что он означает физически?
- А правильно ли он рассчитан? (как окажется - не очень правильно)

Предлагаем ознакомится со статьей на эту любопытную тему!

Статья доступна на нашем сайте:
http://smartwater.su/download/abok5.pdf

Также статья прикреплена к этому посту:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо!
Будем рады обратной связи!
Aerl
У Вас в формуле (2) ошибка, в делителе д.б. 3600.
Откуда взято что вероятность не превышения в СНиП Д=0,99865? прошел на источник 1, там ни слова
Разработчики программы
Цитата(Aerl @ 29.10.2020, 12:47) *
У Вас в формуле (2) ошибка, в делителе д.б. 3600.
Откуда взято что вероятность не превышения в СНиП Д=0,99865? прошел на источник 1, там ни слова


Здравствуйте!

- Да. В формуле (2) опечатка. конечно должно быть 3600

- В источнике [2] Самарин О. Д. пишет в первом абзаце "Этот коэффициент имеет физический смысл значения m, деленного на 5, при расчетной необеспеченности подачи воды, равной 0,00135"
Обеспеченность 0,99865 - это тоже самое, что необеспеченность 0,00135. В сумме получается единица.

Прикладываю наглядный график, где понятно откуда вообще взялись эти цифры.
Они получились из правила трех сигм.
Правило трёх сигм означает, что практически все значения нормально распределённой случайной величины с вероятностью 0,9973 лежат в интервале +-3 сигмы от среднего значения.
И остается два "хвостика", которые не попадают в этот интервал - они равны (1-0,9973)/2 = 0,00135.

см график
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На графике так же показано, где находится число одновременно работающих приборов m.
Единственное отличие при вычислении новых таблиц в нашей статье является то, что находились они не по нормальному распределению, а по пуассоновскому.

Спасибо!
Aerl
Цитата(Разработчики программы @ 31.10.2020, 14:22) *
Здравствуйте!

- Да. В формуле (2) опечатка. конечно должно быть 3600

- В источнике [2] Самарин О. Д. пишет в первом абзаце "Этот коэффициент имеет физический смысл значения m, деленного на 5, при расчетной необеспеченности подачи воды, равной 0,00135"
Обеспеченность 0,99865 - это тоже самое, что необеспеченность 0,00135. В сумме получается единица.

см график
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На графике так же показано, где находится число одновременно работающих приборов m.
Единственное отличие при вычислении новых таблиц в нашей статье является то, что находились они не по нормальному распределению, а по пуассоновскому.

Спасибо!


Не так поняли вопрос, где сам источник информации по которому ясно что табл. СНиП (ныне СП30) рассчитывались на такую обеспеченность, я вот что имею ввиду. С другой стороны есть вот такой источник http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=109806 ровесник СНиП, там Д=0.997. И не плохо теория изложена, я искал хоть какие-нибудь труды Шопенского на эту тему, но не могу найти, думаю там истинный смысл альфа описан.
А теперь несколько моментов.
1. Я взял Вашу таблицу, таблицу СНиП, и формулу распределения Пуассона, и получил что в СНиП наоборот обеспеченность выше чем по Вашей, как такое получается? фаил эксель прикладываю.
2. В вашей таблице промежутки между PN катастрофически большие, в СНиП меньше, принимать по-большему PN, завышение расчетных расходов. На самом деле, q0 и m это всего лишь эквиваленты, а расход на участке это случайное кол-во приборов со случайным расходом, поэтому он не обязан быть кратным некому мифическому q0. Разработчики СНиП кстати смогли аппроксимировать биномиального и Пуассоновского распределения с возможностью получения любого альфа.
3. Приложение Б1 нельзя заменить распределением Пуассона.
4. Не хватает формулы часового расхода.
и пятый вопрос филосовский, а есть большая разница между обеспеченностью скажем 0,997 и 0.99835? при обеспеченности 0,997 превышение расходов будет наблюдаться не более 11 сек в час макс. водопотребления.
Разработчики программы
Цитата(Aerl @ 1.11.2020, 15:18) *
Не так поняли вопрос, где сам источник информации по которому ясно что табл. СНиП (ныне СП30) рассчитывались на такую обеспеченность, я вот что имею ввиду. С другой стороны есть вот такой источник http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=109806 ровесник СНиП, там Д=0.997. И не плохо теория изложена, я искал хоть какие-нибудь труды Шопенского на эту тему, но не могу найти, думаю там истинный смысл альфа описан.
А теперь несколько моментов.
1. Я взял Вашу таблицу, таблицу СНиП, и формулу распределения Пуассона, и получил что в СНиП наоборот обеспеченность выше чем по Вашей, как такое получается? фаил эксель прикладываю.
2. В вашей таблице промежутки между PN катастрофически большие, в СНиП меньше, принимать по-большему PN, завышение расчетных расходов. На самом деле, q0 и m это всего лишь эквиваленты, а расход на участке это случайное кол-во приборов со случайным расходом, поэтому он не обязан быть кратным некому мифическому q0. Разработчики СНиП кстати смогли аппроксимировать биномиального и Пуассоновского распределения с возможностью получения любого альфа.
3. Приложение Б1 нельзя заменить распределением Пуассона.
4. Не хватает формулы часового расхода.
и пятый вопрос филосовский, а есть большая разница между обеспеченностью скажем 0,997 и 0.99835? при обеспеченности 0,997 превышение расходов будет наблюдаться не более 11 сек в час макс. водопотребления.




Добрый день!
Спасибо за развернутые комментарии/вопросы.

Кроме Самарина О.Д. (у него есть еще статья и книга) мы нигде не встречали какая нормативная обеспеченность у таблиц Б.1 и Б2.
У Шопенского мы тоже ничего не нашли.
Но теперь мы знаем какая фактическая обеспеченность в таблицах СП 30.

Это видно на первом графике в нашей статье - обеспеченность разная. Находится в диапазоне от 0,997 до 1
Наша задача была показать эти неточности для их исправления и осмысления коэффициента Альфа.
Думаю, в 80-ые годы точнее посчитать просто нельзя было. Поэтому обеспеченность "Скачет".


1. Вы неверно считаете вероятность. Вы считаете вероятность включения определенного кол-ва приборов (при заданном NP), а не совокупности приборов.
Например, вы считаете вероятность включения 2-х приборов при NP=0,21. А нужно еще считать при 1 приборе и при не включении приборов.
Я сделал расчет под вашей таблицей (выделил желтой заливкой)
файл прилагаю
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


2. В нашей таблице значения NP находятся на "правильном" расстоянии. На таком промежутке где меняется число приборов с заданной вероятностью.
Т.к. распределение дискретное, то у него нет промежуточных значений.
Обратите внимание, что во второй колонке число m приведено с шагом 1 (до 166 значения. Потом шаг становится больше)
Это если строго подходить к теории.

Все промежуточные значения можно находить линейной интерполяцией. То есть точно так же, как и сейчас они находятся.
Только интерполяция будет происходить между правильными значениями NP и m.

Есть несколько формул для аппроксимации табличных значений. Все они с погрешностями.
Мы тоже хотели так сделать, но результат был не удовлетворительный.
Поэтому пришлось разобраться с первоисточником smile.gif


3. Таблица Б2 и сейчас есть распределение Пуассона, только значения вычислены с погрешностью (с "плавающей" вероятностью) и умножены на 0,2.


4. Формула аналогичная.
Есть эквивалентный часовой расход прибора и кол-во одновременно действующих приборов.
К сожалению объем статьи не позволил все включить.


5. Действительно разница не очень большая.
Наша задача была дойти до основ возникновения этих таблиц - до методологии их получения.
Ведь нет ни одной статьи на подобную тему.
Просто есть таблицы Б1 и Б2, которыми все пользуются и не понятно откуда они появились.

Возможно обеспеченность не должна быть единым значением.
Например, для зданий к которым предъявляются повышенные требования она должна быть 0,999, а для других 0,997.


Спасибо!
Aerl
Цитата(Разработчики программы @ 2.11.2020, 16:34) *
Добрый день!
Спасибо за развернутые комментарии/вопросы.


1. Вы неверно считаете вероятность. Вы считаете вероятность включения определенного кол-ва приборов (при заданном NP), а не совокупности приборов.
Например, вы считаете вероятность включения 2-х приборов при NP=0,21. А нужно еще считать при 1 приборе и при не включении приборов.
Я сделал расчет под вашей таблицей (выделил желтой заливкой)
файл прилагаю
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Это очень странно, зачем сумма? m- это кол-во одновременно действующих приборов при заданной обеспеченности, то что д.б. сумма это Ваше умозаключение? или есть иной источник? не совсем ясно что Вы имеете виду под "совокупностью приборов".

Цитата(Разработчики программы @ 2.11.2020, 16:34) *
2. В нашей таблице значения NP находятся на "правильном" расстоянии. На таком промежутке где меняется число приборов с заданной вероятностью.
Т.к. распределение дискретное, то у него нет промежуточных значений.
Обратите внимание, что во второй колонке число m приведено с шагом 1 (до 166 значения. Потом шаг становится больше)
Это если строго подходить к теории.

Все промежуточные значения можно находить линейной интерполяцией. То есть точно так же, как и сейчас они находятся.
Только интерполяция будет происходить между правильными значениями NP и m.

Есть несколько формул для аппроксимации табличных значений. Все они с погрешностями.
Мы тоже хотели так сделать, но результат был не удовлетворительный.
Поэтому пришлось разобраться с первоисточником smile.gif


Это было бы справедливым если бы у нас в системах стояли только приборы с расходом q0, но пока это не так, это некий эквивалент, не более. Расход на участке не обязан быть кратным мифическому q0, для концевых участков это особенно критично. Если перед Вами гора апельсинов, и Вы знаете что эквивалентная масса апельсина допустим 100гр, то выбрав 10шт, масса выборки не обязана быть равной 1кг.
На интервалах Вашей таблицы интерполяцию уже нужно делать не линейно, а по гистограмме распределения, что реально сложно. Полагаю создатели СНиП специально делали такие диапазоны где линейная интерполяция не дает сильных искажений, и вводили именно коэффициент.

Цитата(Разработчики программы @ 2.11.2020, 16:34) *
3. Таблица Б2 и сейчас есть распределение Пуассона, только значения вычислены с погрешностью (с "плавающей" вероятностью) и умножены на 0,2.


Я говорил про прил. Б1. Походу статьи мне показалось что Вы предлагает заменить прил. Б1 на распределение Пуассона.



Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.