Добрый день.
Согласно п.А.5 приложения А СП 5.13130.2009 здание в целом подлежит оборудованию системами автоматического пожаротушения (АУПТ) в случае, если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУПТ, составляет более 40% общей площади здания, за исключением помещений, перечисленных в п.4.

Подлежат ли в данном случае оборудованию автоматическими установками пожаротушения помещения, не категорируемые по взрывопожарной и пожарной опасности (административные, бытовые и т.д.: коридоры, комната приема пищи, комната для рабочих и т.д.)?
jiexawcr
Цитата(Olya1988 @ 29.10.2020, 17:20) *
Добрый день.
Согласно п.А.5 приложения А СП 5.13130.2009 здание в целом подлежит оборудованию системами автоматического пожаротушения (АУПТ) в случае, если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУПТ, составляет более 40% общей площади здания, за исключением помещений, перечисленных в п.4.

Подлежат ли в данном случае оборудованию автоматическими установками пожаротушения помещения, не категорируемые по взрывопожарной и пожарной опасности (административные, бытовые и т.д.: коридоры, комната приема пищи, комната для рабочих и т.д.)?

да, тоже должны тушиться.
Olya1988
Вопрос в следующем, для некатегориремых помещений требуется ПТ+ПС или только ПС?
Возможно ли некатегорируемые помещения административного и бытового назначения рассматривать по пункту 38 табл. А3 (помещения) и выполнить только ПС? Или же рассматривать данные помещения в разрезе пунктов А5 и А4, соответственно оборудовать ПТ+ПС?
jiexawcr
так нет же, там наоборот в пункте указано, необходимость тушения или аупс по помещениям/сооружениям нужно смотреть, если подлежит тушению менее 40%. иначе какой смысл писать, что здание подлежит тушению целиком, если потом дальше нужно где-то проверять нужно ли тушить или нет?

то есть если у вас по таблицам А вышло, что тушением менее чем на 40% площади здания, то тушите только в этих помещениях. если более 40% - тушите все, за исключением помещений, перечисленных в п.4.
другое дело как (по какой группе помещений) тушить оставшуюся часть здания.