Добрый день. Прошу помощи, так как сам в этом не разбираюсь.

По техническому заданию от заказчика нужно предусмотреть систему кондиционирования воздуха в помещении электрощитовой.
Помещение площадью: 36 м3, высота потолков: около 5,5 м, потолок является крышей здания, окон нет, все стены смежные с другими помещениями, материал стен потолка и пола - бетон.
В крыше имеется старая ржавая естественная вытяжка, отверстие примерно 1 м2.
В помещении устанавливаются шкафы с частотными преобразователями (11 шт. по 132 кВт) для управления электродвигателями.
Общее тепловыделения от частотников (сюдя по паспорту) примерно 70 кВт.
Частотники работают в пределах от -5 до +40 градусов. Средняя температура на улице летом: +25 градусов, максимальная +37 градусов.

Собственно вопрос в том, а нужно ли вообще предусматривать кондиционирование помещения?
Хватит ли естественной вытяжки? Или в место кондиционирования достаточно установить принудительную вытяжку или приточку?
Skaramush
Площадь не измеряется в кубометрах. Вы указали площадь или объём?

Ну и если площадь, а возможна наружная температура +37 при допустимой для оборудования +40 и 70 кВт тепловыделений, без охлаждения не обойдётесь.

И закуска:
Цитата
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку


Правила Вы как читали, на ощупь?
Информатор
Мне главное понять следующее, если у оборудования тепловыделения 70 кВт, это значит, что я должен выбрать кондиционер на мощность охлаждения не менее 70 кВт, правильно?
И второе нужна ли принудительная вентиляция в таком помещении?