Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кол-во слмвных отверстий в переливном лотке бассейна
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Алина2020
Добрый вечер!
Подскажите пож, достаточно ли одного сливного отверстия лиаметром 63 мм наружн в переливном лотке бассейна при расходе воды 12 куб метров в час. Длина переливного лотка -11 метров. Поперечное сечение: 180см2.
Вода самотеком из лотка поступает на фильтрацию. Или прелусмотреть еще одно сливное отверстие, как минимум? Способно ли одно справиться с 3,3 литров воды в секунду с пропускной способностью?
Заранее благодарна за помощь!
al1981
Я бы еще одно заложил. Ну его нафик, от греха подальше.
Алина2020
Согласна, все- таки один выпуск на такой поток очень рисковано. Если засор какой или еще что!
Александр_Кузнецов
На мой, сугубо дилетантский взгляд (никогда бассейны не проектировал), здесь нужен расчет отводящих труб на пропуск требуемого расхода в безнапорном режиме.
speleos
Считаете циркуляционный расход, подбираете кол-во водоприемников. После этого диаметры и уклоны назначаете по удельному расходу.
Трубу считаете как обычную канализационную, например по Лукиных.
Skorpion
Цитата(Алина2020 @ 11.11.2020, 22:41) *
Добрый вечер!
Подскажите пож, достаточно ли одного сливного отверстия лиаметром 63 мм наружн в переливном лотке бассейна при расходе воды 12 куб метров в час. Длина переливного лотка -11 метров. Поперечное сечение: 180см2.
Вода самотеком из лотка поступает на фильтрацию. Или прелусмотреть еще одно сливное отверстие, как минимум? Способно ли одно справиться с 3,3 литров воды в секунду с пропускной способностью?
Заранее благодарна за помощь!

А схемку приложить могли бы? А диаметр внутренний? Ведь по наружному диаметру расчеты не ведутся, не зная при этом толщины стенки, да и материал трубы не мешало бы.

Цитата(al1981 @ 12.11.2020, 9:15) *
Я бы еще одно заложил. Ну его нафик, от греха подальше.
А два, а три?.. Чем больше, тем дальше от греха!


Цитата(Алина2020 @ 12.11.2020, 11:40) *
Согласна, все- таки один выпуск на такой поток очень рисковано. Если засор какой или еще что!
Как я понял, вы обратились на форум, чтобы вам помогли с расчетом. Вот и давайте попробуем. Вы побольше информации -- мы подскажем, как рассчитать. Не стесняйтесь, Алина, мы тоже были молодыми.
Вот Александр_Кузнецов уже кое-что предлагает по поводу расчета. rolleyes.gif
niki2020
Цитата(Александр_Кузнецов @ 12.11.2020, 12:53) *
На мой, сугубо дилетантский взгляд (никогда бассейны не проектировал), здесь нужен расчет отводящих труб на пропуск требуемого расхода в безнапорном режиме.


Трубы ПВХ, одна основная отводящая труба 2-1/2 дюйма, циркуляционный расход = 11 куб метров в час, труба подобрана корректно, при скорости потока 0,8-1,2 метра в секунду. с этим проблем нет.
Вода уходит на циркуляцию.

Проблема в другом- сколько сделать сливных отверстий в переливном лотке, и какова скорость воды при сливе -литров в секунду. Я посчитала и получается сливное отверстие диаметром 63 мм пропускает около 1 литра в секунду, диаметром 75мм- 1,5 литров в секунду. надо пропустить за одну секунду =3,3 литра. поэтому я считаю надо как минимум делать 3 сливных отверстия диаметром 2 дюйма каждое и выводить их через коллекторы к основной отводящей трубе 2-1/2 дюйма.

как вы считаете?

Но инженер говорит, что хватит одного сливного отверстия, не надо делать 2 или 3. Просто чаша уже залита до нас и конечно чтобы сделать доп отверстия надо долбить монолит.


Длина переливного канала около 11 метров.
Ширина =17 см и глубина =13 см.

Все -таки одно сливное отверстие на такую длину недостаточно даже с учетом уклона самого канала/лотка.
Skorpion
Цитата
А два, а три?.. Чем больше, тем дальше от греха!
Здесь у меня описка - надо было "А три, а четыре?.. Чем больше, тем дальше от греха!"
Цитата
труба 2-1/2 дюйма
Так диаметры записывать не принято.
Попросите инженера, пусть он нарисует на бумажке поперечный разрез верхней части бассейна, а вы сфоткайте и выложьте сюда.
Aerl
Посмотрите расчет решеток дождеприемников, как пример это из методички. Можете найти иной источник.
Глубина лотка какая?
Алина2020
Цитата(Aerl @ 12.11.2020, 22:53) *
Посмотрите расчет решеток дождеприемников, как пример это из методички. Можете найти иной источник.
Глубина лотка какая?


Спасибо за формулу! Глубина лотка там 130мм. Решетка с продольными ламелями, поэтому поток встречается с малыми препятствиями на пути.

Цитата(Алина2020 @ 13.11.2020, 0:14) *
Спасибо за формулу! Глубина лотка там 130мм. Решетка с продольными ламелями, поэтому поток встречается с малыми препятствиями на пути.


Модель решетки прилагаю.
nick2
Цитата(Алина2020 @ 12.11.2020, 0:41) *
Подскажите пож, достаточно ли одного сливного отверстия лиаметром 63 мм наружн в переливном лотке бассейна при расходе воды 12 куб метров в час. Длина переливного лотка -11 метров. Поперечное сечение: 180см2.
Вода самотеком из лотка поступает на фильтрацию. Или прелусмотреть еще одно сливное отверстие, как минимум? Способно ли одно справиться с 3,3 литров воды в секунду с пропускной способностью?

Очень хотелось сначала поёрничать на тему "проектировщиков", которые ни одного работающего оборудования бассейна не видели.
Извините.

Отвечаю:
Одного слива не хватит на 12 м3/час.
Лоток не только для отведения воды, он ещё и для приема воды при купании (волны). вода из него сольётся, нужно ещё не допустить её выплескивания и выхода на обводную дорожку.

Информации не достаточно.
вопросы:
технологическая схема?
с балансным резервуаром или нет?
есть ли отвод на водоподготовку от донного слива?
производительность насоса и фильтра?

Цитата
Но инженер говорит, что хватит одного сливного отверстия, не надо делать 2 или 3. Просто чаша уже залита до нас и конечно чтобы сделать доп отверстия надо долбить монолит.

монолит ни в коем случае не долбить.
только сверлить коронкой по бетону.
"инженеру" - голову оторвать за такие мысли и слова.
al1981
Цитата(Skorpion @ 12.11.2020, 14:10) *
А два, а три?.. Чем больше, тем дальше от греха!

Логика простая, одно сливное отверстие Ду 50 (Д63) при скорости 1,7 м/с пропускает 12 м3/ч, что нормально в напорном трубопроводе. 2 сливных отверстия (Ду 50) при пропуске 12 м3/ч имеют скорость 0,85 м/с, что я считаю нормально в самотечном режиме.
nick2
Цитата(al1981 @ 13.11.2020, 11:24) *
имеют скорость 0,85 м/с, что я считаю нормально в самотечном режиме.

в самотечном режиме для бассов - не более 0,5 м/сек
на 20 м3/час нормально работают 6 сливов Ду 65. без подключения донного стока.

Алина2020
[quote name='nick2' date='13.11.2020, 4:45' post='1529164']
Очень хотелось сначала поёрничать на тему "проектировщиков", которые ни одного работающего оборудования бассейна не видели.
Извините.

Отвечаю:
Одного слива не хватит на 12 м3/час.
Лоток не только для отведения воды, он ещё и для приема воды при купании (волны). вода из него сольётся, нужно ещё не допустить её выплескивания и выхода на обводную дорожку.

Информации не достаточно.
вопросы:
технологическая схема?
с балансным резервуаром или нет?
есть ли отвод на водоподготовку от донного слива?
производительность насоса и фильтра?


монолит ни в коем случае не долбить.
только сверлить коронкой по бетону.
"инженеру" - голову оторвать за такие мысли и слова.
[/quot

Спасибо за участие!
Делаю уточнения:
1. Тех схемы пока нет, пока делаем конструктив
2. Баланс резервуар предусмотрен.
3.от донного слива отвода нет на водоподготовку. Только слив ванны.
4. Бассейн декоративный, не для купания.
5. Насос и фильтр на 15-17 кубов.
nick2
Цитата(al1981 @ 13.11.2020, 11:24) *
Логика простая, одно сливное отверстие Ду 50 (Д63) при скорости 1,7 м/с пропускает 12 м3/ч, что нормально в напорном трубопроводе. 2 сливных отверстия (Ду 50) при пропуске 12 м3/ч имеют скорость 0,85 м/с, что я считаю нормально в самотечном режиме.

Имею сейчас самотечный режим. в безнапорных емкостях
перепад уровней из емкости в емкость - 50 см.
сливная труба - Ду 100. длина трубы - 50 см
при теоретической скорости 0,5 м/с и сечении 0,00785 м2 (Ду100) должны иметь 3,9 л/сек и 14,13 м3/час.
в реальности -
Расход воды - 0,74 л/сек. или 2,67 м3/час. Скорость меньше 0,1 м/с
Что мешает?
Цитата(Алина2020 @ 13.11.2020, 22:00) *
Делаю уточнения:
1. Тех схемы пока нет, пока делаем конструктив
2. Баланс резервуар предусмотрен.
3.от донного слива отвода нет на водоподготовку. Только слив ванны.
4. Бассейн декоративный, не для купания.
5. Насос и фильтр на 15-17 кубов.

Практика на реальном бассейне.
для расхода в 18 м3/час использовано 6 сливов через трубу 75 мм наружного диаметра (Ду примерно 70 мм).
общий коллектор ф100 мм (Ду 94).
выход в балансный резервуар 5 м3.
Объем бассейна - 9 м3 . Бассейн в детсаде, поэтому такой большой расход на маленькую чашу (весь объем за полчаса по нормативке)
Думайте, считайте.
Без забора воды из донного слива (примерно 30-40% расхода) одним переливным каналом не обойтись.
Декоративный бассейн, какого объема чаша?
Циркуляционный расход объема чаши за сколько часов?
для декоративного достаточно 6 часов на циркуль.
с ВАшим насосом получается 100-кубовый бассейн.
Skorpion
Цитата(nick2 @ 13.11.2020, 4:45) *
Очень хотелось сначала поёрничать на тему "проектировщиков", которые ни одного работающего оборудования бассейна не видели.
Извините.
Это Вы меня извините. Читаю "бассейн", а думаю "резервуар". Не череп, а дуршлаг. Мозги скоро совсем вытекут. wub.gif
nick2
Цитата(Skorpion @ 19.11.2020, 23:59) *
Это Вы меня извините. Читаю "бассейн", а думаю "резервуар". Не череп, а дуршлаг. Мозги скоро совсем вытекут. wub.gif

по поводу терминологии - знакомо с 90-х годов.
На экзамене в КИПиА сдаёт слесарь на разряд. (я тогда тоже был в комиссии)

Слесарь - из моей группы локальных систем управления (часть АСУТП).
Один из экзаменаторов - мастер группы по ремонту приборов КИПиА.

Слесарь говорит о ёмкости объекта управления.
А экзаменатор, говорит ошибаетесь, и задает уточняющий вопрос о ёмкости конденсаторов.

Вроде в одной области работают, а понимание разное.
Приходится останавливать экзаменатора от дальнейшего уточнения вопроса, чтобы не пугался слесарь и не позорился мастер. А то потом не удобно будем им.

Хотя конденсатор - тоже объект управления.

Также и с бассами.
Есть Чаша, есть Ванна, есть Резервуар, и т.д.
а терминологию пытались собрать в ГОСТе
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.