Цитата(al1981 @ 13.11.2020, 11:24)

Логика простая, одно сливное отверстие Ду 50 (Д63) при скорости 1,7 м/с пропускает 12 м3/ч, что нормально в напорном трубопроводе. 2 сливных отверстия (Ду 50) при пропуске 12 м3/ч имеют скорость 0,85 м/с, что я считаю нормально в самотечном режиме.
Имею сейчас самотечный режим. в безнапорных емкостях
перепад уровней из емкости в емкость - 50 см.
сливная труба - Ду 100. длина трубы - 50 см
при теоретической скорости 0,5 м/с и сечении 0,00785 м2 (Ду100) должны иметь 3,9 л/сек и 14,13 м3/час.
в реальности -
Расход воды - 0,74 л/сек. или 2,67 м3/час. Скорость меньше 0,1 м/с
Что мешает?
Цитата(Алина2020 @ 13.11.2020, 22:00)

Делаю уточнения:
1. Тех схемы пока нет, пока делаем конструктив
2. Баланс резервуар предусмотрен.
3.от донного слива отвода нет на водоподготовку. Только слив ванны.
4. Бассейн декоративный, не для купания.
5. Насос и фильтр на 15-17 кубов.
Практика на реальном бассейне.
для расхода в 18 м3/час использовано 6 сливов через трубу 75 мм наружного диаметра (Ду примерно 70 мм).
общий коллектор ф100 мм (Ду 94).
выход в балансный резервуар 5 м3.
Объем бассейна - 9 м3 . Бассейн в детсаде, поэтому такой большой расход на маленькую чашу (весь объем за полчаса по нормативке)
Думайте, считайте.
Без забора воды из донного слива (примерно 30-40% расхода) одним переливным каналом не обойтись.
Декоративный бассейн, какого объема чаша?
Циркуляционный расход объема чаши за сколько часов?
для декоративного достаточно 6 часов на циркуль.
с ВАшим насосом получается 100-кубовый бассейн.