Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Деаэрационная колонка TDM 50 LOOS
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
natavost
Приветствую. На паровой и водогрейной котельных с Лусовскими котлами установлены деаэраторные баки БДА "Сарэнергомаш", а колонки к ним немецкие TDM 50 LOOS. Ни паспортов, ни заводской инструкции, ни схемы на них нет. Ежегодно внутренний осмотр деаэраторного бака, можем только с его стороны видеть последнюю тарелку. О внутреннем строении только догадываемся. Может кто работает с таким оборудованием? Как обслуживаете? Ремонт, ревизия, очистка как проходит? Есть ли у кого с ними проблемы? Пожалуйста, поделитесь документацией.
Twonk
В гугле находится представитель Loos в России
natavost
Делали запросы - безрезультатно. Минимум информации - только заводские параметры. Предлагают сервисное обслуживание, обследования и т.д.
Twonk
По идее на техническое устройство должен быть оформлен паспорт. В паспорте должны быть чертежи и инструкция. Попробуйте сразу немцем написать. Таблички с номерами изготовителя есть на колонках?
natavost
Паспорт на деаэраторную установку (в составе деаэроторный бак, охладитель выпара и гидрозатвор) есть. Они российского производства. Все как положено чертежи, инструкции и т.д. С колонкой вот проблема. Табличка на ней есть. Только вот немцы по колонке отписываются только известными нам параметрами. Российские представители Loos тоже чертежи не предоставляют. Одна колонка устанавливалась в 2006 году, вторая в 2011 и ни на одну нет документов. Как принимали у подрядчиков не известно, проглядели наверное. Вот и ищу в просторах интернета, может у кого все таки есть.
Twonk
Ну сейчас технические средства позволяют ВО без вскрытия производить - эндоскопов на алике всяких вон полно. Как вариант.
Вдруг понадобится ремонт со вскрытием - сразу закладывайте в дефектную разборку с резкой корпуса с последующей сваркой
smart-bear
Добрый день!
1. У вас очень странная комплектация/поставка оборудования. LOOS никогда не поставлял модули и компоненты отдельно от котлов, либо в кривой неполноценной комплектации.
2. На водосервисные модули (деаэраторные установки) LOOS никогда не существовало паспортов. Только инструкция по эксплуатации (обычно E008, E018) и информационный лист с габаритными размерами и схемой потоков (для каждой поставки свой).
3. Знание внутреннего устройства колонок вам ничего не даст. Смотреть, проверять, ремонтировать не чего (в ближайшие 20-30 лет точно).
4. Выкладываю старые документы E008, E018, DA008, DA015.

На официальном сайте Bosch можно скачать файл "Документация по проектированию «Промышленные котельные установки Bosch»". LOOS входит в состав этой корпорации.
natavost
Спасибо за ответ. Была проверка группы надзора на предприятии, прицепились к документации. И это не самая странная комплектация smile.gif есть у нас еще более чудесные вещи!