Здравствуйте коллеги!
Есть несколько вопросов по SoMachine.
Имеется оборудование с конфигурацией, изображенной на рисунке.
После проведения ППР один узел оборудования перестал работать.
Датчики положения этого узла подключены к F5 (LI1, LI2) (TeSys U) и контроллер упорно их не видит.
Индикация работы сети NIP2212 / XBE1100 /TeSys «ОК».
Контроллер нормально отрабатывает сигналы LI1, LI2 с F1 на остальных устройствах F2, F3, F4, F6 эти сигналы не используются кроме F5.
Работоспособность F5 была проверена временной конфигурацией сети рис 2.
Контроллер адекватно отрабатывает сигналы после замены F1 на F5 как будто устройство F5 это F1.
У меня сложилось впечатление что, что-то не то с NIP2212, что слетела или перезаписана конфигурация.
Из документации, как я понял, NIP2212 это конфигурируемый slave/шлюз Modbus TCP/IP.
Что адресация в сети TeSys U определяется местоположением в сети.
У модуля есть слот карты памяти (для загрузки конфигурации?) и кнопка «сброс».
1. Вопрос, можно ли заново сконфигурировать NIP2212 в Advantys без проекта из M258?
2. Как добавлять конфигурацию из Advantys в SoMachine?