Subzero
29.11.2020, 16:26
Есть такой вопрос по работе насоса хладоносителя в кондиционере с косвенным фрикулингом, а именно, должен ли он работать при температуре ниже заданной, т.е. при отсутствии в потребности в охлаждении, и должен ли при этом работать драй куллер?
В инструкции к кондиционеру нет ни слова про работу насоса, а жрёт электричества он не мало!
Есть ли какое-то типовое решение, распространённое на всех производителей?
Стесняюсь спросить...
А Вы не пробовали, прежде чем задавать такие вопросы, прочитать, как все же работает Ваша установка?
Subzero
29.11.2020, 18:50
Наша установка, на данный момент, гонит брак, т.е. не соблюдает уставку на температуру подаваемого воздуха, по причине работы насоса. Повторюсь, в инструкции про алгоритм работы насоса нет ни слова, при том, что насос включается и отключается контроллером при ротации на другой кондиционер.
kosmos440o
29.11.2020, 20:29
Возможно, у Вас проблемы с автоматикой. Можете скинуть схему хладоцентра или что там у Вас?
Subzero
29.11.2020, 21:36
Только завтра вечером, у нас там schneider electric idav 0611
Проблема решилась исправлением электрической схемы подключения. Монтажники неправильно подключили ЭКМ монометры и сигнал включения драйкулера...
Т.е. нарушен нормальный алгоритм работы.