Subzero
Есть такой вопрос по работе насоса хладоносителя в кондиционере с косвенным фрикулингом, а именно, должен ли он работать при температуре ниже заданной, т.е. при отсутствии в потребности в охлаждении, и должен ли при этом работать драй куллер?
В инструкции к кондиционеру нет ни слова про работу насоса, а жрёт электричества он не мало!
Есть ли какое-то типовое решение, распространённое на всех производителей?
SSA
Стесняюсь спросить...
А Вы не пробовали, прежде чем задавать такие вопросы, прочитать, как все же работает Ваша установка?
Subzero
Наша установка, на данный момент, гонит брак, т.е. не соблюдает уставку на температуру подаваемого воздуха, по причине работы насоса. Повторюсь, в инструкции про алгоритм работы насоса нет ни слова, при том, что насос включается и отключается контроллером при ротации на другой кондиционер.
kosmos440o
Возможно, у Вас проблемы с автоматикой. Можете скинуть схему хладоцентра или что там у Вас?
Subzero
Только завтра вечером, у нас там schneider electric idav 0611
Subzero
Проблема решилась исправлением электрической схемы подключения. Монтажники неправильно подключили ЭКМ монометры и сигнал включения драйкулера...
SSA
Т.е. нарушен нормальный алгоритм работы.