popov.i
Добрый день коллеги!
Есть такая проблема. Воздухозаборный этаж, именно этаж, как любили раньше у нас делать. Воздухозаборная шахта ведущая к приточным установкам.
Можно ли прокладывать сеть теплоснабжения в воздухозаборных шахтах и какие нормы это регламентируют. Кто с подобным сталкивался?
Спасибо!
ИОВ
Нет запрета - см. п. 7.11.12 СП 60.13330.2016.
Но Вы должны продумать возможность аварийных и любых ремонтных работ на трубопроводах теплоснабжения в таком воздухозаборе. Если воздухозабор востребован круглосуточно, то, вероятно, целесообразно выгородить помещение для прокладки трубопроводов теплоснабжения.