Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Представление данных в Desigo Cc
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
rusruss
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. На объекте стоит контроллер pxc 001.D, который собирает данные с другого контроллера по Modbus RTU.
Есть переменная "Сезон", которой соответствую значения своим наименования. Например, значения 1 соответствует "Зима", значение 2 - "лето". Тип данных у меня int, соответственно не могу сделать представление этих значений. В desigo Cc отображается, как 1 или 2.как сделать представление этих значений?
И второй вопрос.
У меня есть переменные на Modbus, которые как читаются, так и записываются. (Holding registr). Как сделать обратную связь, чтобы диспетчер менял значение и оно менялось в контроллере?
Sigezmund
По первому вопросу-создайте блок multistate и в настройках сделайте описания для состояний 1 и 2. По второму вопросу я не совмем понял, что вы хотите слелать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.