Player133
Неправильно подключился к modbus. Сдох предохранитель -поменял.теперь загружается до надписей. Щелкает реле и перезагрузка
dopi
Цитата(Player133 @ 21.12.2020, 17:41) *
Неправильно подключился к modbus. Сдох предохранитель -поменял.теперь загружается до надписей. Щелкает реле и перезагрузка

это ж как нужно "неправильно" подключиться blink.gif

и rs485 возможно тоже спалили
можно попробовать через микроюсб подключиться. и прошивку перезалить если она есть

Player133
Скинул все с релейных выходов на плате. По очереди воткнул все обратно - заработало. Скиньте ссылку пожалуйста на распиновку rj45 на modbus.
Ps. Был частотник m100 обжал rj45. В нете посмотрел первую попавшуюся распиновка и подключил 4 и 5 контакт

Причина перезагрузки -вышел и строя привод клапана

В итоге rj45 1 - s+, 8 - s-, 7-gnd. Актуально только для частотника m100
kosmos440o
Привод клапана сдох от неправильного подключения Modbus? Предохранитель, перезагрузка, в общем, я ничего не понял. Ну да ладно.