Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: крепление воздуховодов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
jenja88
Добрый день,,..СП 7.13130.2016 «6.13.Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов[b][b] (по установленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей способности) ,что имеется в виду под фразой, по признаку несущей способности? К воздуховоду ЕI30 требования по R(потеря несущей способности) не предъявляется?
Зольников Михаил
Здравствуйте!
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1189135
Не знаю, ответил ли я на Ваш вопрос или нет...
В любом случае, ваш вопрос лучше поднять в той теме.
Vano
Цитата(jenja88 @ 26.12.2020, 11:53) *
Добрый день,,..СП 7.13130.2016 «6.13.Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов[b][b] (по установленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей способности) ,что имеется в виду под фразой, по признаку несущей способности? К воздуховоду ЕI30 требования по R(потеря несущей способности) не предъявляется?

Воздуховод же не является несущей конструкцией.
Может поэтому.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.