Добрый день.
Ручной балансировочный клапан или клапан запорно-регулирующий лучше для узла системы
обвязки калориферов приточной установки?

На мой взгялд лучше балансировончый клапан - клапан стабилизирует не только поток теплоносителя, но и температуру, и циркуляционное давление

Запорно-регулирующии клапан- регулирует поток теплоносителя.

Вопрос какой лучше ?
Neowise
Есть балансировочный вентиль, есть балансировочный кран. Второй может выполнять функцию шарового крана. Первый в этом смысле похуже. Удобнее второй.
...........
Ручной балансировочный вентиль или кран ничего не стабилизирует. Его ставят чтобы погасить избыточный перепад давления, настраивается вручную.
Машинист
Цитата(forum.2021 @ 14.1.2021, 9:40) *
Добрый день.

На мой взгялд лучше балансировончый клапан - клапан стабилизирует не только поток теплоносителя, но и температуру, и циркуляционное давление

А еще снижает риск инфаркта и инсульта, тромбоза и тромбофлебита, понижает сахар в крови, стимулирует мозговые процессы, помогает сохранить память.
Как ему это удаётся? Загадка.
altsem
Как, как!..
Опосредованно.
В качестве ноотропа - изумительная вещчь.
А по поводу сахара, одним балансировочником не обойтись. Два надо. Лучше конечно три.
Filini74
Цитата(forum.2021 @ 14.1.2021, 10:40) *
Добрый день.
Ручной балансировочный клапан или клапан запорно-регулирующий лучше для узла системы
обвязки калориферов приточной установки?

На мой взгялд лучше балансировончый клапан - клапан стабилизирует не только поток теплоносителя, но и температуру, и циркуляционное давление

Запорно-регулирующии клапан- регулирует поток теплоносителя.

Вопрос какой лучше ?


На калорифере должен стоять трехходовой, давление вы должны регулировать до смесительного узла вент.установки!!!
tiptop
Цитата(Filini74 @ 6.2.2021, 7:06) *
На калорифере должен стоять трехходовой,

Двухходовой - нельзя? unsure.gif
derip
Цитата(tiptop @ 6.2.2021, 12:37) *
Двухходовой - нельзя? unsure.gif

Насколько я понимаю, вполне можно.
tiptop
Когда-то я составил матрицу простейших схем смешения для систем отопления (с регулирующими клапанами). Она подойдёт и для калориферов:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Схемотехника АИТП
Ashihara
Цитата(tiptop @ 6.2.2021, 12:37) *
Двухходовой - нельзя? unsure.gif


Трёхходовой более универсально.
tiptop
Цитата(Ashihara @ 18.2.2021, 11:57) *
Трёхходовой более универсально.

Да, в том отношении, что может коэффициент подмеса уменьшать до нуля.
Neowise
Смесительные узлы калориферов.
Часто неизвестен реальный перепад давления подача/обратка. Рекомендую считать рег. клапан на мин. падение давления и ставить балансировочник. Такой узел можно настроить в очень широких пределах.
..........
Разница между узлами калорифера и отопления в том, что калорифер в общем случае, подвержен заморозке, а радиатор отопления в общем случае - нет.
tiptop
Я бы сказал так:

Kvs двухходового клапана (с равнопроцентной характеристикой) = 3Gmax,
Kvs трёхходового = 4Gmax.

Цитата(Neowise @ 18.2.2021, 12:13) *
Разница между узлами калорифера и отопления в том, что калорифер в общем случае, подвержен заморозке, а радиатор отопления в общем случае - нет.

Это понятно.
В 2012 году kdu написал следующее:
"в один особо суровый сезон у меня разморозилось ~15приточек (из 50); причём 14 из них были именно с 2-х ходовым клапаном"

P.S. Neowise, спасибо за то, что пишете "подвержен заморозке", а не "разморозке"! cool.gif
Neowise
Замерзают они, когда или электропитание отключено или вода или и то и другое.
Само по себе не замерзает.
tiptop
Цитата(tiptop @ 18.2.2021, 12:38) *
Kvs трёхходового = 4Gmax.

Поправляю.
Должно быть так:
Kvs трёхходового = 2Kv калорифера или 4Gmax: необходимо выбрать наибольшее значение.
tiptop
Цитата(tiptop @ 20.2.2021, 16:18) *
Kvs трёхходового = 2Kv калорифера или 4Gmax: необходимо выбрать наибольшее значение.

Кстати, из этого следует, что желательный расчётный перепад давления у калорифера или греющей стороны водоподогревателя – не более 2,5 м вод.ст.