Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Жокей-насос на НПВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
новичок_ПТ
Здравствуйте! Прошу Вас поделиться свои опытом по следующему вопросу. Проектируем автоматическое пожаротушение и охлаждение резервуарного парка с ЛВЖ. Для обеспечения инерционности подачи пены не более 3 минут, приняли водозаполненный наружный противопожарный водопровод из которого вода поступает в блок пенообразователя. Возник вопрос исходя из каких соображений подобрать объем и давление в гидропневмобаке и производительность жокей насоса. Для ВПВ есть рекомендации производителей, что производительность жокея должна быть не более 2-3 м3/ч. А как быть для наружного противопожарного водопровода?
otdel.ito
В данном случае не вижу смысла в жокей насосе вообще, поставить бак, давление поддерживать компрессором.

В свое время Бийская спецавтоматика делала "водопитатели для АУПТ" 0,5 и кажется 1 м3... сейчас сняли с производства.

Какой объем сухотрубов по самому дальнему участку? такой объем и берите, не ошибетесь.

Можно конечно полезть в дебри и считать объем жидкости через сечение (при выходе из бака) да еще при падении давления...в самом баке время его выхода/объем и т.д. это не нужно...

Скорость выхода насосов на рабочий режим, как правило, очень высокая (GRUNDFOS писал, что порядка не более 5 сек по всей линейке, а так 2-3 секунды), там больше на инерционность потянет время открытия задвижки на выкиде из насоса.

Суть автоматики в том, что ГОТВ должно начать поступать сразу же после подтверждения сигнала ПОЖАР...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.