новичок_ПТ
25.1.2021, 9:31
Здравствуйте! Прошу Вас поделиться свои опытом по следующему вопросу. Проектируем автоматическое пожаротушение и охлаждение резервуарного парка с ЛВЖ. Для обеспечения инерционности подачи пены не более 3 минут, приняли водозаполненный наружный противопожарный водопровод из которого вода поступает в блок пенообразователя. Возник вопрос исходя из каких соображений подобрать объем и давление в гидропневмобаке и производительность жокей насоса. Для ВПВ есть рекомендации производителей, что производительность жокея должна быть не более 2-3 м3/ч. А как быть для наружного противопожарного водопровода?
otdel.ito
27.1.2021, 11:28
В данном случае не вижу смысла в жокей насосе вообще, поставить бак, давление поддерживать компрессором.
В свое время Бийская спецавтоматика делала "водопитатели для АУПТ" 0,5 и кажется 1 м3... сейчас сняли с производства.
Какой объем сухотрубов по самому дальнему участку? такой объем и берите, не ошибетесь.
Можно конечно полезть в дебри и считать объем жидкости через сечение (при выходе из бака) да еще при падении давления...в самом баке время его выхода/объем и т.д. это не нужно...
Скорость выхода насосов на рабочий режим, как правило, очень высокая (GRUNDFOS писал, что порядка не более 5 сек по всей линейке, а так 2-3 секунды), там больше на инерционность потянет время открытия задвижки на выкиде из насоса.
Суть автоматики в том, что ГОТВ должно начать поступать сразу же после подтверждения сигнала ПОЖАР...