Dr.Wing
Здравствуйте! Прошу консультацию касаемо приложения "В" СП7. Есть трехэтажное отдельно стоящее здание ресторана. Цокольный этаж весь состоит из производственных и складских помещений категорий В4 и Д. Приложение "В" СП7 запрещает прокладку систем, обслуживающих коридор непроизводственного здания, через производственные и складские помещения категорий А-Г. Вопрос: попадают ли коридоры производственного этажа общественного здания под этот пункт, или всё здание должно быть производственным, чтобы можно было его коридоры обслуживать транзитами через категорийные помещения?
ИОВ
СП 7:
Цитата
6.17 Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в одном пожарном отсеке и пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования согласно приложению В.

Dr.Wing
Спасибо! А касаемо общеобменной вентиляции? Обслуживаемый производственный коридор общественного здания запрещает тянуть транзит через категорийные кладовки и производственные помещения?
ИОВ
Цитата(Dr.Wing @ 3.2.2021, 20:49) *
Спасибо! А касаемо общеобменной вентиляции? Обслуживаемый производственный коридор общественного здания запрещает тянуть транзит через категорийные кладовки и производственные помещения?

Нужно читать в нормах то, что написано, без личных фантазий! bestbook.gif
В нормах, в т.ч в прилож. В, нет понятия "производственный коридор". Там указано "коридор производственного здания".
По ст. 32 № 123-ФЗ и по СП 118 здание ресторана является общественным зданием.