GoGo
Здравствуйте,
включение ACS880 в прямое и обратное вращение через цифровые дискретные входы понятен.
А кто знает как включать ПЧ в реверс по Fieldbus? Например привод целиком и полностью управляется через Profinet.
В командном слове нет отдельных битов на реверс.
Через остановку и повторный пуск с одновременной сменой знака задания скорости?
Dude
Привет,

достаточно выдать уставку задания с противоположным знаком. Реверс будет с интенсивностью времен замедления\ускорения.
GoGo
Цитата(Dude @ 9.2.2021, 14:01) *
Привет,

достаточно выдать уставку задания с противоположным знаком. Реверс будет с интенсивностью времен замедления\ускорения.


Спасибо!