Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчёт потерь давления через коллектор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ovstud
Добрый день!

После гидрострелки имеется отдельный контур напольного отопления. Для этого контура напольного отопления требуется определить потери давления для подбора насоса. Для определения суммарных потерь давления в контуре мне нужно сложить:
1) потерю в самой неблагоприятной (имеющей бОльшие потери, чем все остальные) петле напольного отопления;
2) потерю в коллекторе с ротаметрами;
3) трубах подающей и обратной воды;
4) клапане 3-х ходовом смесительном.

А вопрос у меня возник, как правильно посчитать именно потери через коллектор с ротаметрами?
Производители коллекторов с ротаметрами (или с балансировочными вентилями) пишут для них Kvs, например, 1,1м3/ч. Этот Kvs относится именно к ротаметру? Правильно ли в таком случае считать, что потери в коллекторе равны потерям в ротаметре самой нагруженной петли напольного отопления? К примеру, расход в петле 140 кг/ч, Kvs ротаметра 1,1 м3/ч, значит, потери давления ( Р=(G/Kvs)^2 ) через ротаметр составят 1640Па (0,164м) и эти же 0,164м есть как раз потери коллектора? Похоже на реальность или потери давления через коллектор считаются иначе?
Просто есть ещё какой-то мифический КМС коллектора равный 40, но хотелось бы посчитать точнее, поэтому пытаюсь определить через Kvs.

Заранее всем спасибо за помощь.
Lordmagistr
Добрый день!

Т.к. производители указывают только KVs ротаметров (на подаче) и термостатических вентилей (на обратке) - нам ничего другого не остается. И на том им спасибо.

Сопротивлением самого коллектора пренебрегаем.


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.