Добрый день!
После гидрострелки имеется отдельный контур напольного отопления. Для этого контура напольного отопления требуется определить потери давления для подбора насоса. Для определения суммарных потерь давления в контуре мне нужно сложить:
1) потерю в самой неблагоприятной (имеющей бОльшие потери, чем все остальные) петле напольного отопления;
2) потерю в коллекторе с ротаметрами;
3) трубах подающей и обратной воды;
4) клапане 3-х ходовом смесительном.
А вопрос у меня возник, как правильно посчитать именно потери через коллектор с ротаметрами?
Производители коллекторов с ротаметрами (или с балансировочными вентилями) пишут для них Kvs, например, 1,1м3/ч. Этот Kvs относится именно к ротаметру? Правильно ли в таком случае считать, что потери в коллекторе равны потерям в ротаметре самой нагруженной петли напольного отопления? К примеру, расход в петле 140 кг/ч, Kvs ротаметра 1,1 м3/ч, значит, потери давления ( Р=(G/Kvs)^2 ) через ротаметр составят 1640Па (0,164м) и эти же 0,164м есть как раз потери коллектора? Похоже на реальность или потери давления через коллектор считаются иначе?
Просто есть ещё какой-то мифический КМС коллектора равный 40, но хотелось бы посчитать точнее, поэтому пытаюсь определить через Kvs.
Заранее всем спасибо за помощь.