Добрый день!

Есть необходимость в смешивании ЛКМ (Сменная потребность 200 л.) Отдельное помещение не выдают, не оборудовано. Есть мысли что бы купить отдельно шкаф ЛВЖ для хранения готовой сменной потребности лкм, а процесс замешивания проводить отдельно в 200 л бочке с помощью пневматического миксера. Никак не могу найти нормативы в которых бы описывались требования пожарной безопасности при смешивании сменного объема лкм. Можно ли отдельно в цеху установить локальную вытяжку и в этом углу проводить смешивание? Или тут нужно отдельное помещение? Прошу подсказать направление где капать информацию???
ИОВ
ГОСТ 12.3.005-75 (действует)
Цитата
3.7. Краскоприготовительные отделения и участки, при расположении их внутри цеха, следует размещать у наружной стены в изолированном противопожарными перегородками помещении с оконными проемами и самостоятельным выходом наружу.
BuTToN
Цитата(ИОВ @ 12.2.2021, 10:18) *
ГОСТ 12.3.005-75 (действует)

Спасибо большое, это получается требуется отдельная комната.