kamich
Здравствуйте. Нужна помощь в вопросе расположение резервуаров противопожарного запаса воды относительно трансформаторных подстанций. На каком расстоянии они могут быть установлены? Резервуар и ТП находятся наружу, не в здании. Если можно с указанием норм. Спасибо заранее.
ViC
Цитата(kamich @ 12.2.2021, 13:34) *
Здравствуйте. Нужна помощь в вопросе расположение резервуаров противопожарного запаса воды относительно трансформаторных подстанций. На каком расстоянии они могут быть установлены? Резервуар и ТП находятся наружу, не в здании. Если можно с указанием норм. Спасибо заранее.

СП 18.13330.2019 Генеральные планы промышленных предприятий
СП 42.13330.2016 Планировка и застройка городских и сельских поселений
kamich
Цитата(ViC @ 12.2.2021, 13:50) *
СП 18.13330.2019 Генеральные планы промышленных предприятий
СП 42.13330.2016 Планировка и застройка городских и сельских поселений


а пункт не подскажете?
aminopower
Цитата(kamich @ 12.2.2021, 13:58) *
а пункт не подскажете?

СП8.13130.2020
10.5. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости, до открытых складов горючих материалов и оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.