Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. От предыдущего проектировщика мне достался проект на 5 резервуаров для хранения пожарных, аварийных и регулирующих объемов воды для водоснабжения гостиничного комплекса. 3 резервуара объемом по 5000 м.куб содержат пожарный объем для одной территории, а также аварийный и регулирующий объемы на хоз-питьевые нужды. 2 резервуара объемами 3500 и 1400 м.куб. содержат пожарный объем для другой территории, а также регулирующий и аварийный расходы для нужд энергоцентра и полив.
Вопрос по двум резервуарам меньшего объема. Согласно п.12.16 СП 31: во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках. Следовательно, если резервуары разного объема, то в меньшем резервуаре отметки будут выше. И значит в бОльшем резервуаре с учетом одинаковых отметок, объемы увеличатся?