Добрый день!
В качестве задатчика частоты в частотнике, вместо аналогового 0-10В, был установлен энкодер PEC16, и для него во встроенном ПЛК написана программа.
Проблема: при вращении энкодера вперед набор частоты иногда приостанавливается, иногда идет счет назад.
Подскажите, как решить проблему ?
Добрый день!
1. Если сразу всё работало штатно, а потом появились проблемы - проверяйте энкодер
2. Если сразу работало непонятно - проверяйте, как обрабатывается сигнал энкодера
3. Энкодер должен быть согласован аппаратно, обычно подключается на быстрые дискретные /счётные входы, провода должны быть экранированы и проложены так, чтобы не собирать наводки
4. Мало ли - если программу писали под абсолютный энкодер, а установили инкрементный - проверяйте, как обрабатывается переход через нуль/максимум.