Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Задатчик частоты-энкодер PEC16-при вращении вперед пропускает частоты, иногда считает назад
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
yuray
Добрый день!

В качестве задатчика частоты в частотнике, вместо аналогового 0-10В, был установлен энкодер PEC16, и для него во встроенном ПЛК написана программа.

Проблема: при вращении энкодера вперед набор частоты иногда приостанавливается, иногда идет счет назад.

Подскажите, как решить проблему ?
ogorsv
Добрый день!

1. Если сразу всё работало штатно, а потом появились проблемы - проверяйте энкодер
2. Если сразу работало непонятно - проверяйте, как обрабатывается сигнал энкодера
3. Энкодер должен быть согласован аппаратно, обычно подключается на быстрые дискретные /счётные входы, провода должны быть экранированы и проложены так, чтобы не собирать наводки
4. Мало ли - если программу писали под абсолютный энкодер, а установили инкрементный - проверяйте, как обрабатывается переход через нуль/максимум.