Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Категория водопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
19sergei91
Добрый день. Подскажите, пожалуйста где почитать про классификации категорий систем водоснабжения? нашел в СП 31
Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Но где написано, например, что 1я категория- это кольцевой водопровод, или тупик длиной не более 200 м?
А вот 2я категории что из себя представляет? тоже не более 200 м только с разными сроками ремонта? нужна подпитка резервуара во время пожара от водопроводов 1й и 2й категории.
Где говорится про 200 м?
Aerl
п 11.5 того же СП, еще СП8 там где написано что пожарные гидранты устанавливается на кольцевой сети или тупиках не более 200м, что-то такое было
19sergei91
Цитата(Aerl @ 15.3.2021, 10:30) *
п 11.5 того же СП, еще СП8 там где написано что пожарные гидранты устанавливается на кольцевой сети или тупиках не более 200м, что-то такое было

т.е. водопровод 1й или 2й категории это не обязательно кольцевой водопровод? Это просто требования пожарных норм, что водопровод 1й категории и ПЛЮС не более 200 м.
а кольцевой водопровод автоматом становится не ниже 2 категории... Получается так? может, например быть водопровод 1й категории но длиной 400 м например?
Spok_only
Цитата(19sergei91 @ 16.3.2021, 8:36) *
т.е. водопровод 1й или 2й категории это не обязательно кольцевой водопровод? Это просто требования пожарных норм, что водопровод 1й категории и ПЛЮС не более 200 м.
а кольцевой водопровод автоматом становится не ниже 2 категории... Получается так? может, например быть водопровод 1й категории но длиной 400 м например?

Цитата(Aerl @ 15.3.2021, 10:30) *
п 11.5 того же СП

Внимательно прочитайте этот пункт. Может тогда вопросов о категориях водопроводных сетей задавать больше не будете ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.