Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Блок индукционного нагрева Нептун
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
motov
Форумчане! Подскажите. Есть блоки индукционного нагрева Нептун, которые предлагается использовать для ГВС. Для снижения требуемой мощности предусматривается использовать баки запаса воды на нужды ГВС. В связи с этим ряд вопросов.
Вопрос первый - данная установка подпадает под СП 89.13330-2016 "Котельные установки"? В СП 89 написано о том, что настоящий свод правил не распространяется на котельные с электродными котлами, про индукционные ничего не сказано. Нужен ли резерв по этим блокам индукционного нагрева (по котлам)? Если не СП 89, то что? СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов?
Вопрос второй - если это не котельная, то что это, как обозвать? (тепловой пункт, бойлерная?)
Вопрос третий - никто не сталкивался с такими индукционными котлами Нептун, автоматика этой установки предусматривает возможность подключения и управления насосами внешнего контура?
Вопрос четвертый- Согласно СП 124.13330.2012 п.6.17 "Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на ГВС". От этого как то можно уйти и сделать баки меньшего объема?
motov
Никто ничего подсказать не может?
Баки аккумуляторы горячей воды на ГВС у потребителей промышленных предприятий должны выравнивать только сменный график потребления в соответствии с п.6.21 СП 124. Или от пункта 6.17 того же СП не уйти никак? Может кто сталкивался, подскажите!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.