drozdik500
Схема классической водонапорной башни имеет два датчика уровня: верхний и нижний, в нашей статье применяется один датчик давления и частотный преобразователь Danfoss FC-051.

Частотный преобразователь разгоняет насос до 50 Гц, увеличивая тем самым давление в башне. Давление начинает расти, компаратор №1 частотного преобразователя сравнивает текущее давление и заданное нами давление отключения. Достигнув 10 бар включается таймер с задержкой 10 секунд. По истечении 10 секунд, частотный преобразователь отключается и частота стремится к 0. Давление начинает уменьшаться, компаратор №2 сравнивает текущее давление с давлением включения и достигнув величины = 2 бар частотный преобразователь снова пробуждается. Цикл работы повторяется.

Ссылка на статью с видео роликом: euroec.by/article/155
mr_Frodo64
"Давление в башне"?!? начинает расти или уровень воды, повышая давление на гидростатическом датчике уровня?!? Это технически неразличимо, но принципиально по описанию отличается в корне!
drozdik500
Было упущено слово "воды", после давление, (давление воды в башне). У нас не научно популярный канал, и человек имеющий представление о данном объекте должен понимать о каком давлении идёт речь, и на каком устройстве оно отображается. Мы лишь стараемся показать возможности и способы применения данных преобразователей частоты, а также помочь в настройке.
Pawel
Я лично думаю, что имея башню проще и дешевле поставить приборы контроля уровня типа САУ6 Овена и обычный контактор, дёшево и сердито и КПД правильно выбранного насоса при этом максимален, и потери стремятся к минимуму, а не городить огород с преобразователем частоты и его программированием. Кто будет в поле этот ПЧ обслуживать и настраивать, а в случае поломки этого ПЧ опять же хозяйство налетает на расходы. А это случается не редко. И что получаем в итоге, убытки и головную боль.
lazybird
Цитата(Pawel @ 25.3.2021, 13:39) *
поставить приборы контроля уровня типа САУ6 Овена и обычный контактор

Сплошь и рядом народ переходит на пластик. При прямом включении такого насоса его здорово колбасит, понятное дело. Вплоть до повреждения кабелей (перетираются). И что прикажете делать в таком случае? Плавный пуск ставить?
svoroponov
Есть бесконтактные пускатели с плавным пуском . Можно через них.

lazybird
Цитата(svoroponov @ 13.7.2021, 16:59) *
Есть бесконтактные пускатели с плавным пуском . Можно через них.

А стоит поди как китайский ПЧ.
Vandr
Классическая схема управления насосом водонапорной башни имеет ОДИН, Карл, датчик уровня! А именно, электроконтактный манометр. И никаких ПЧ!
Проблема была, в основном, в качестве насосов. ЭКМ, кстати, стОит в десятки раз дешевле электронного датчика давления и контактами включается непосредственно в схему управления насосом.
С моей "кочки" зрения эти упражнения с ПЧ общего применения - от "лукавого", то есть, нерациональное занятие. Есть же много комплектных повысительных насосных станций. Они имеют встроенные ПЧ и "заточены" как раз на конкретное применение. Тем не менее, в них встроено много разных "плюшек" для пытливых пользователей. Работают такие станции замечательно, там зачем же "плодить сущности"? Разве что лишний раз потренироваться.
Кстати, встроенный в насос ПЧ имеет соответствующую степень IP, что весьма существенно.
В любом случае надо всегда помнить еще и датчике "сухого хода".
Alexander_I
Весьма существенно то, что насос со встроенным ПЧ стоит много дороже, чем насос с вынесенным ПЧ, т.е. насос + ПЧ. Иногда в разы. Конечно, вариант замечательный, два по 100 в одну посуду... Но - неоправданно дорого.

Цитата(lazybird @ 13.7.2021, 17:51) *
А стоит поди как китайский ПЧ.

Это глядя кто "стоит", простые устройства плавного пуска с фиксированной регулируемой уставкой стоят существенно дешевле ПЧ. Большего, чем регулируемое время пуска, как правило, и не требуется в таких случаях.
Vandr
Нуу. Насчет того, что повысительные насосные станции - это сильно дОрого, вопрос спорный. Изучайте каталоги производителей, Wilo, к примеру.
Тем более, вопрос надо решать комплектом оборудования, а не одним только ПЧ.
В "классической" схеме ПЧ не нужен вообще. И как это только многие тысячи водонапорных башен ранее работали без ПЧ...
А если с практической точки зрения посмотреть на саморекламу в первом посте, то вопросы и не возникают. Вот, например, указан диапазон регулирования от 2 до 10 бар. Все, это финиш и рассуждать больше не об чем.
lazybird
Цитата(Alexander_I @ 14.7.2021, 16:50) *
простые устройства плавного пуска с фиксированной регулируемой уставкой стоят существенно дешевле ПЧ. Большего, чем регулируемое время пуска, как правило, и не требуется в таких случаях.

Я не особый специалист, но по моему опыту: в собранном шкафе с ПЧ стоимость самого ПЧ (данфосс *02) у меня выходила в половину (5.5-11 кВт) примерно. Т.е. других деталюшек там немало. Помимо УПП еще, если по-честному, понадобится реле напряжения, мотор-автомат, не знаю насчет кулера с грелкой -- т.е. если комплексно, то все некс. сложнее, кмк. А с учетом моих реалий все еще сложнее -- на местах нет электриков порой вообще, а тут умный дивайс с удаленным доступом.

Я это все к тому, что современные условия диктуют некоторые требования и навешивают обязательства и т.д.
Vandr
Забыл вот. Кроме встроенных в насос ПЧ, есть насосные станции с отдельным блоком управления на стойке, прикрепленной к общей несущей раме.
Kotlovoy
Один единственный раз приходилось проектировать и запускать насосную станцию с частотником, работающую на башню. Во всех остальных случаях частотник заменял башню, обветшавшую от времени.
В данном случае башня служила обычным накопителем для обеспечения пиковых расходов - несколько раз в день заправлялись автоцистерны.
Всё очень просто. Частотник настраивался на поддержание давления, равного требуемой высоте заполнения башни с функцией засыпания при отсутствии расхода. Соответственно, три датчика - токовый датчик давления, реле максимального давления для защиты от перелива и токовый гидростатический датчик уровня с Овен ТРМ-1 для защиты от сухого хода. Работает уже лет пять, за это время один раз вызывали из-за аварийных отключений. Просадка напряжения, пришлось протянуть контакты в ихнем распредщите.