Добрый день коллеги! Недавно получил замечания от заказчика чрезвычайно интересного содержания.
В проекте предусмотрел стандартный пароводяной теплообменник, обвязал его как положено с показывающими приборами на каждой стороне, отключающей арматурой и предохранительным клапаном на подаче нагреваемой среды.
Однако замечание пришло откуда не ждали - этот клапан им, собственно, и не понравился. Они хотят его убрать, обосновывая это тем, что:
1. Это якобы не тепловой пункт и нормы на них и тепловые сети не распространяются. Что является правдой - теплообменник для нагрева воды на технологические нужды.
2. Мы всегда так работали. Фото существующего теплообменнка прилагаю, на нем видно, что по линии нагреваемой воды (зеленые трубы) предохранительный клапан отсутствует.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Но что-то мне подсказывает, что так делать нельзя, не случайно нормы нормируют нам, что в случае возможного превышения давления требуется устанавливать клапан. А превыситься давление может без проблем - в случае остановки воды, она вскипит. Не подскажете нормы, которые нормируют установку клапана. Ибо то, что я смотрю либо устарело, либо не распространяются на данный объект.