Добрый день коллеги! Недавно получил замечания от заказчика чрезвычайно интересного содержания.

В проекте предусмотрел стандартный пароводяной теплообменник, обвязал его как положено с показывающими приборами на каждой стороне, отключающей арматурой и предохранительным клапаном на подаче нагреваемой среды.

Однако замечание пришло откуда не ждали - этот клапан им, собственно, и не понравился. Они хотят его убрать, обосновывая это тем, что:
1. Это якобы не тепловой пункт и нормы на них и тепловые сети не распространяются. Что является правдой - теплообменник для нагрева воды на технологические нужды.
2. Мы всегда так работали. Фото существующего теплообменнка прилагаю, на нем видно, что по линии нагреваемой воды (зеленые трубы) предохранительный клапан отсутствует.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Но что-то мне подсказывает, что так делать нельзя, не случайно нормы нормируют нам, что в случае возможного превышения давления требуется устанавливать клапан. А превыситься давление может без проблем - в случае остановки воды, она вскипит. Не подскажете нормы, которые нормируют установку клапана. Ибо то, что я смотрю либо устарело, либо не распространяются на данный объект.
Галиев
Не скажу за НТД про ПК, но Ваш аргумент про кипящую воду не обоснует применение ПК, объясню почему. При вскипании воды в трубках ТО начнутся гидравлические удары в оных, которые будут локально рвать эти трубки по всей длине. Вода, увеличиваясь в объеме при перегреве будет спокойно расширяться по подводящим и отводящим трубопроводам обвязки кожухотрубного ТО и давление при этом не вырастет значительно.
Но, если кто-то перекроет запорную арматуру на входе и выходе нагреваемой воды на ТО и подаст на нагрев пар, то вот тут и пригодится ПК, поскольку расширяться воде будет некуда, она порвет ТО как Тузик грелку.

Вам бы клапан пригодился, автоматически перекрывающий подачу пара на ТО при перегреве и останове циркуляции нагреваемой воды.
Twonk
ФНИП ОРПД от 2020:
Выбор и состав оборудования под давлением при разработке соответствующих разделов проектной документации ОПО должен производиться исходя из назначения и влияющих на его безопасность условий эксплуатации, в том числе максимальных значений характеристик источника давления (давления, температуры, группы и физико-химических свойств рабочей среды) с применением в необходимых случаях автоматических регулирующих и предохранительных устройств, а также характеристик окружающей среды в зависимости от места установки оборудования (на открытой площадке, в неотапливаемом или отапливаемом помещении).

Если водяная сторона герметичная, то при остановке движения воды давление в водяном контуре вырастет до ДНП воды при температуре пара, и оно может быть выше расчетного давления водяной стороны теплообменника. Ну а если пускать из холодного состояния с закрытыми задвижками, то авария будет точно. Какая разница - тепловая сеть, не тепловая, раз условия могут создаться, нужно предотвратить последствия