Добрый день! Подскажите по каким принципам подбирается компрессор для системы АУПТ?
Есть ли какое то нормативное основание применять формулу Q=28VP?
Суть проблемы - установлен компрессор производительностью 160 литров в минуту (заполняет систему в течении одного часа), а по этой формуле - произвоидтельность компрессора необходима 360 литров в минуту.
jiexawcr
30.3.2021, 14:40
Если используете бийскую автоматику, то могут притянуть к этой формуле (у них она есть в рекомендациях).
Есть еще проблема непрерывной работы компрессора: масляные не могут час молодить, им нужно останавливаться на какое-то время, почитайте в паспорте на конкретный ваш компрессор. по моему этот коэффициент 28 это и учитывает, но боле детально помниться эту формулу разбирали на форуме 0-1ру.