Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сварка оцинкованных труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Ruslan2
Добрый день друзья.
Вопрос таков: Идет стройка заложены оцинкованные трубы из за ограниченных возможностей в подвале 5 ти этажного здания, трубы водоснабжения приняли решение проложить по стене подвала под потолком и зашить их за фальшстеной. Изначально соединение труб было заложено грувлоком, теперь просят сварку так как трубы скроются за фальшстеной. И просят найти законное обоснование чтобы вписать в авторский. Возможно ли найти такое обоснование ?
Водяной
Цитата(Ruslan2 @ 31.3.2021, 15:59) *
Добрый день друзья.
Вопрос таков: Идет стройка заложены оцинкованные трубы из за ограниченных возможностей в подвале 5 ти этажного здания, трубы водоснабжения приняли решение проложить по стене подвала под потолком и зашить их за фальшстеной. Изначально соединение труб было заложено грувлоком, теперь просят сварку так как трубы скроются за фальшстеной. И просят найти законное обоснование чтобы вписать в авторский. Возможно ли найти такое обоснование ?

Законное - нет.

Вот, т.е. сварное соединение должно быть защищено с двух сторон (внешней и внутренней), либо после сварки должна в шве оставаться оцинковка, либо нержавейка
Ruslan2
Цитата(Водяной @ 1.4.2021, 10:07) *
Законное - нет.

Вот, т.е. сварное соединение должно быть защищено с двух сторон (внешней и внутренней), либо после сварки должна в шве оставаться оцинковка, либо нержавейка


А есть еще вариант))) Или как это красиво и грамотно расписать для технадзора чтобы у него вопросов вообще не осталось) .Спасибо)
jiexawcr
Цитата(Ruslan2 @ 31.3.2021, 15:59) *
Добрый день друзья.
Вопрос таков: Идет стройка заложены оцинкованные трубы из за ограниченных возможностей в подвале 5 ти этажного здания, трубы водоснабжения приняли решение проложить по стене подвала под потолком и зашить их за фальшстеной. Изначально соединение труб было заложено грувлоком, теперь просят сварку так как трубы скроются за фальшстеной. И просят найти законное обоснование чтобы вписать в авторский. Возможно ли найти такое обоснование ?

ну а какое может быть обоснование отсутствия защитного покрытия на стыках внутри?
если вы подпишетесь, то если что потом крайний будет найден легко. особенно когда через лет 5 эту фальш стену прийдется разбирать всю
в местах установки грувлоков можно сделать лючки. в чем сложность?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.