Здравствуйте, специалисты!
У меня нет хорошего понимания протокола BACnet, но есть одна задача. Заключается в том, что нужно вывести мониторинг и управление сигналами BACnet, которые шлюзутся из Modbus, в две полноценные СКАДы от разных производителей на разные ПК, которые должны работать параллельно. Одна будет как бы локально на маленькой панели-компьютере (не спрашивайте почему СКАДА понадобилась для такого решения), другая (WEB-СКАДА) разворачивается в сети диспетчерских.
Будет ли полноценно работать такая схема или в таком решении возможны проблемы и ожидать подводные рифы? Опытные, подскажите.
kosmos440o
1.4.2021, 10:54
Основная проблема может быть в управлении. В одной СКАДе поставили уставку 25, в другой 30. Что будет - уже от конкретных СКАД и их настроек зависит. Тут надо сразу определить приооритеты и уже оттуда скакать. У Вас какие СКАДы?
Цитата(kosmos440o @ 1.4.2021, 10:54)

Основная проблема может быть в управлении. В одной СКАДе поставили уставку 25, в другой 30. Что будет - уже от конкретных СКАД и их настроек зависит. Тут надо сразу определить приооритеты и уже оттуда скакать. У Вас какие СКАДы?
EnteliWEB и MasterSCADA. Процессы простые, на уровне управления реле дискретными сигналами.
manjey73
11.4.2021, 13:35
Странно, что ни одна из них у вас не может быть шлюзом. То ли Scada такие, то ли руки...