Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, столкнулась с моментом в 325-ом постановлении. Применяю к расчету таблицу 4.1, там наименование одной из граф: "Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °С" и приведены значения норм плотности потока по определенным данным температуры. Т.е к примеру по графику 95-70 мы должны из этих данных вычесть среднегодовую наружного воздуха 95-(-6,5)=101,5 и для этой цифры определять норму плотности, или же мы должны применить сп 61.13330.2012 "Тепловая изоляция", где есть п.6.1.6 где прописывают:
Температуру теплоносителя технологического оборудования и трубопроводов при расчетах по нормированной плотности теплового потока следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.
Для трубопроводов тепловых сетей за расчетную температуру теплоносителя
принимают:
а) для водяных тепловых сетей:
для подающего трубопровода при постоянной температуре сетевой воды и
количественном регулировании - максимальную температуру теплоносителя;
для подающего трубопровода при переменной температуре сетевой воды и
качественном регулировании - в соответствии с таблицей 15;
для обратных трубопроводов водяных тепловых сетей 50 °С;
б) для паровых сетей - максимальную температуру пара среднюю по длине
рассматриваемого участка паропровода;
в) для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения - максимальную
температуру конденсата или горячей воды.
Таблица 15
Температурные режимы водяных тепловых сетей, °С
95-70
150-70
180-70
Расчетная температура теплоносителя соответственно
65
90
110.
Как в итоге правильно посчитать???