Здравствуйте. Знакомых киповцев нет, обратиться не к кому.
Помогите найти функциональную схему автоматизации пожаротушения, что позволит снять замечание эксперта по автоматизации и даст принципиальную схему системы водоснабжения.
Эксперты твердят о том, что им не хочется смотреть чужие разделы и чуть ли не в каждом разделе должно быть описание из смежных.
Система состоит из пожарных резервуаров (для которых нужны датчики уровней по п. 11 СП 8.13130.2020, п. 14.15 СП 31), автоматическая насосная станция пожаротушения с учетом п. 14.25 СП 31 (В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах, а также контроль уровня воды в дренажных приямка, аварийного уровня воды затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов), наружной кольцевого противопожарного водопровода с пожарными гидрантами (где будут кнопки для запуска насосов) с ответвлением на ВПВ здания с пожарными кранами (тут тоже кнопки, не знаю как все еще связано с пожарной сигнализацией), с ответвлением на здание с АПТ и ПК на ней, все это связано со шкафом управления насосной станции и диспетчерским пунктом.
Еще вопросы:
1. При значительной протяженности кольцевого водопровода вода в нем должна быть под давлением (ПНС с жокеем для контроля утечек в наружной сети и для возможности вывода ПНС АПТ на рабочий режим в теч 5 мин, с напором на всасывающей линии от 10 м) или под атмосферным давлением (чтобы при пожаре на гидранте был свободный напор 10 м)?
2. Возможно только наружный кольцевой водопровод малой протяженности может быть водозаполненный под атмосферным давлением, а тупиковый до 200 м вообще сухотрубом или от чего это зависит?