Sergey068
Здравствуйте. Знакомых киповцев нет, обратиться не к кому.

Помогите найти функциональную схему автоматизации пожаротушения, что позволит снять замечание эксперта по автоматизации и даст принципиальную схему системы водоснабжения.
Эксперты твердят о том, что им не хочется смотреть чужие разделы и чуть ли не в каждом разделе должно быть описание из смежных.

Система состоит из пожарных резервуаров (для которых нужны датчики уровней по п. 11 СП 8.13130.2020, п. 14.15 СП 31), автоматическая насосная станция пожаротушения с учетом п. 14.25 СП 31 (В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах, а также контроль уровня воды в дренажных приямка, аварийного уровня воды затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов), наружной кольцевого противопожарного водопровода с пожарными гидрантами (где будут кнопки для запуска насосов) с ответвлением на ВПВ здания с пожарными кранами (тут тоже кнопки, не знаю как все еще связано с пожарной сигнализацией), с ответвлением на здание с АПТ и ПК на ней, все это связано со шкафом управления насосной станции и диспетчерским пунктом.

Еще вопросы:
1. При значительной протяженности кольцевого водопровода вода в нем должна быть под давлением (ПНС с жокеем для контроля утечек в наружной сети и для возможности вывода ПНС АПТ на рабочий режим в теч 5 мин, с напором на всасывающей линии от 10 м) или под атмосферным давлением (чтобы при пожаре на гидранте был свободный напор 10 м)?
2. Возможно только наружный кольцевой водопровод малой протяженности может быть водозаполненный под атмосферным давлением, а тупиковый до 200 м вообще сухотрубом или от чего это зависит?
Serg Ivanov
Цитата(Sergey068 @ 8.4.2021, 10:38) *
Здравствуйте. Знакомых киповцев нет, обратиться не к кому.

Помогите найти функциональную схему автоматизации пожаротушения, что позволит снять замечание эксперта по автоматизации и даст принципиальную схему системы водоснабжения.
Эксперты твердят о том, что им не хочется смотреть чужие разделы и чуть ли не в каждом разделе должно быть описание из смежных.

Система состоит из пожарных резервуаров (для которых нужны датчики уровней по п. 11 СП 8.13130.2020, п. 14.15 СП 31), автоматическая насосная станция пожаротушения с учетом п. 14.25 СП 31 (В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах, а также контроль уровня воды в дренажных приямка, аварийного уровня воды затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов), наружной кольцевого противопожарного водопровода с пожарными гидрантами (где будут кнопки для запуска насосов) с ответвлением на ВПВ здания с пожарными кранами (тут тоже кнопки, не знаю как все еще связано с пожарной сигнализацией), с ответвлением на здание с АПТ и ПК на ней, все это связано со шкафом управления насосной станции и диспетчерским пунктом.

Еще вопросы:
1. При значительной протяженности кольцевого водопровода вода в нем должна быть под давлением (ПНС с жокеем для контроля утечек в наружной сети и для возможности вывода ПНС АПТ на рабочий режим в теч 5 мин, с напором на всасывающей линии от 10 м) или под атмосферным давлением (чтобы при пожаре на гидранте был свободный напор 10 м)?
2. Возможно только наружный кольцевой водопровод малой протяженности может быть водозаполненный под атмосферным давлением, а тупиковый до 200 м вообще сухотрубом или от чего это зависит?

Кнопки у гидрантов не встречал. В отличие от кнопок пожарных кранов. Пуск насосов по падению давления автоматический, зачем у гидрантов кнопки? В наружной сети 10 минут давление не менее 10 м вод ст. на худшем гидранте должно обеспечиваться и без пуска насосов - резервуаром или башней.
1. На гидранте всегда должно быть не менее 10 м. вод. ст. Причём тут атмосферное давление - непонятно.
2. Не возможно.
Sergey068
Цитата(Serg Ivanov @ 14.4.2021, 9:15) *
Кнопки у гидрантов не встречал. В отличие от кнопок пожарных кранов. Пуск насосов по падению давления автоматический, зачем у гидрантов кнопки? В наружной сети 10 минут давление не менее 10 м вод ст. на худшем гидранте должно обеспечиваться и без пуска насосов - резервуаром или башней.
1. На гидранте всегда должно быть не менее 10 м. вод. ст. Причём тут атмосферное давление - непонятно.
2. Не возможно.


По нормам только при пожаре нужно 10 м обеспечить на гидранте для пожарных машин. Не понимаю зачем в другое время держать в сети такое давление.
Если по падению давления будет пуск насосов, то получается в наружных сетях должен быть жокей, который будет кушать электричество пока не сработает основной насос?
Serg Ivanov
Цитата(Sergey068 @ 14.4.2021, 10:07) *
По нормам только при пожаре нужно 10 м обеспечить на гидранте для пожарных машин. Не понимаю зачем в другое время держать в сети такое давление.
Если по падению давления будет пуск насосов, то получается в наружных сетях должен быть жокей, который будет кушать электричество пока не сработает основной насос?

Процитируйте где Вы слово "только" прочитали в нормах. Не понимаю где Вы собираетесь кнопки у гидрантов ставить.
Не обязательно жокей. Обычно это водонапорная башня или резервуары на возвышенности и насосы включаются при падении уровня в них. Вода должна сразу идти при открывании гидранта, без ожидания пока сеть заполнится.