В ходе проектирования систем вентиляции и кондиционирования театра Заказчик решил использовать Большой зал как Концертный, с возможностью организации дымовых шоу в 90% случаев (картинка зала во вложении). Шоу планируется организовывать и на сцене, и в зоне партера (убрав кресла).
Приток на сцену планируется подавать по боковым стенам на высоте 4,5м от уровня пола, вытяжка из верхней зоны под потолком сцены.
В самом зале вентиляция вытесняющая - приток под кресла, вытяжка под потолком.
Возможно у кого-то был опыт проектирования или эксплуатации подобных объектов с использованием дымовых шоу?
В связи с испльзованием дымогенераторов и функционированием зала как Концертного (дискотека, рок-концерт и пр.) возникают вопросы:
1) какие скорости воздуха принимать в рабочей зоне сцены (чтобы потоками воздуха не сбивался дым)?
2) какие скорости истечения воздуха из приточных устройств принимать (чтобы потоками воздуха не сбивался дым)?
3) куда рекомендуется подавать воздух?
4) работают ли систмы вентиляции в период выпуска дыма (или их отключают, чтобы дым не сбивали)?
5) какие мероприятия надо предусматривать (может есть рекомендации)?
6) с какими "косяками" сталкивались?
7) с какими ошибками?
Коллеги поделитесь опытом