Вопрос первый, Вы характеристику этого вентилятора смотрели? Это у Вас Mixvent, нечто вроде помеси осевого с центробежным и напорная характеристика у него слабенькая.
Вопрос второй, вытекающий из первого - почему решили что будет шуметь, свистеть и греться? При возросшем сопротивлении там расхода в 1000 м3/час и близко не будет.
Вопрос третий, тоже вытекающий из первого, чем не устраивает штатный регулятор, который предлагается производителем?
И ремарка. Мощность, это у электродвигателя. У вентилятора производительность и давление. Вы о чём спрашиваете, беспокоясь о безопасности?
Цитата(Fuerza @ 16.4.2021, 15:35)

Да 220 вольт.
По какой мощности трансформатор подбирать?
Можно подробней пожалуйста.
Кстати у этого вентилятора есть заводские три скорости но даже на самой слабой выдает 790 м3/ч
При наличии воздуховодов он НЕ ВЫДАЁТ никаких 790 м3/час. Это расход при НУЛЕВОМ сопротивлении и НУЛЕВОМ статическом давлении.
Тема перемещается в "Горячую линию для населения".Данные по вентилятору можно найти
здесь. Характеристика на стр. 221
Ну и по трансформатору или регулятору. Штатная регулировка - переключением обмоток двигателя. Можно подобрать регулятор, но нужно иметь характеристики, под которые его подбирать. Скорее всего, симисторный подойдёт на одну из обмоток.
Ооо... Так это в пару к этому вентилятору "производительностью 1000" Вы собирались Blauberg Tubo 150 ставить?
Подумайте хорошо, если так. Или обратитесь к инженерам, чтобы не выкидывать лишние деньги и не делать "мертворождённую" систему.