Здравствуйте!
Подскажите, с чего лучше начать параметрирование синамикса, если на него надо завести все датчики и исполнительные устройства - параметрировать с чистого листа, или же загрузить скрипт бустерного насоса и дальше обзязывать BICO уже его?
Общая концепция пока вот такая:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Промежуточная емкость 300 л наполняется из водопровода; открытие крана приводом Belimo LRQ24A в определенное время, а также вручную, с внешней простенькой HMI по Modbus (частотник версии BT, для Building Technologies). При протечке на подающем трубопроводе кран закрывается; принудительно открыть с того же HMI.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Уровень воды в емкости отслеживается параллельно:
- по ультразвуковому датчику Micro Devices SU1/B1-0E с выходом 0...10 В (если будут помехи, будет преобразователь в 4...20 мА);
- по двум емкостным датчикам IFM KN5105, нижний из которых - датчик сухого хода насоса. По верхнему уровню подающий кран закрывается.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Поддержание давления в магистрали (2 бар) - по датчику Sitrans P с токовым выходом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ну, тут обычный PID, без предзаполнения трубопровода, но с гибернацией: в моей версии 4.4.1 блока управления CU230P-2 скорость вентилятора не регулируется - ни внешнего, ни внутреннего, поэтому буду отключать силовой блок контактором (у сименса есть appnote про это; потому и задействован еще один вход для допконтакта контактора). Авария автоматического выключателя тоже заведена от его допконтакта.
Температура двигателя отслеживается KTY84/130. Правда, у Grundfos SP к двигателям MS402 предусмотен только Pt1000, но это не проблема: KTY84/130 прекрасно заливается в компаунд и устанавливается на место штатной гильзы датчика:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Водоразбор в принципе без особенностей, кроме линии стиральной машины: при снижении уровня воды в баке ниже 30%, как и при протечке, перекрывается кран её линии, и машина не запустится. Но если машина уже начала работу до этого, то насос будет работать вплоть до срабатывания датчика сухого хода. Состояние стиральной машины также передается в частотник по Modbus.
Ну, и питание блока управления, датчиков, панели HMI и приводов кранов от 24-вольтового бесперебойника, само собой.