Собственно вопрос такой. Можно ли прокладывать трубопроводы/воздуховоды в помещении электрощитовых? (жилые здания)

По СП говорят:
Цитата("СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий")
13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.

Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

СП 31-110-2003 – действующий, если он не противоречит СП 256.1325800.2016.
Я вот считаю, что прокладывать ни трубы, ни воздуховоды не нужно, если есть возможность сделать по другому.
ИОВ
Не нужно ссылаться на СП 31-110-2003 - в действующих нормах есть указания, достаточные для решения Вашего вопроса. См. п. 14.3 в СП 256 и п. 6.3.3 б) в СП 60.13330.2016