По СП говорят:
Цитата("СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий")
13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
СП 31-110-2003 – действующий, если он не противоречит СП 256.1325800.2016.
Я вот считаю, что прокладывать ни трубы, ни воздуховоды не нужно, если есть возможность сделать по другому.