Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Режимно-наладочные испытания паровых котлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
pwd2021
Всем доброго времени суток. Какова периодичность режимной наладки паровых котлов?
В одном источнике написано 5 лет в другом 3 года. Какие все таки изменения вступили в силу с 1 января 2021 года? И стоит ли производить наладку, если есть режимные карты 2018 года?
tiptop
Цитата(pwd2021 @ 22.4.2021, 16:37) *
Всем доброго времени суток. Какова периодичность режимной наладки паровых котлов?
В одном источнике написано 5 лет в другом 3 года.

В каком источнике? unsure.gif

Посмотрите, например, ПТЭ ТЭ. bestbook.gif


"5.3.7. Режимно-наладочные испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе. Для последних, при стабильной работе, периодичность может быть увеличена по согласованию с органом государственного энергетического надзора"
pwd2021
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО
ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"
312. Эксплуатационные испытания (режимная наладка) котла для определения устойчивых, оптимальных и безопасных режимов его работы в установленных проектом и технической документацией организации-изготовителя пределах минимально и максимально допустимых параметров и диапазонов нагрузки с составлением режимной карты и корректировкой (при необходимости) производственной инструкции по эксплуатации должны проводиться: при вводе котла в эксплуатацию в объеме пусконаладочных работ; после внесения изменений в его конструкцию; при переводе котла на другой вид или марку топлива; в случаях отклонения параметров работы котла от заданных значений (для выяснения и устранения причин), а также периодически не реже 1 раза в 5 лет.
tiptop

Всё правильно.
Между ПТЭ ТЭ и ФНиП нет противоречий.
tiptop
Цитата(pwd2021 @ 22.4.2021, 16:37) *
стоит ли производить наладку, если есть режимные карты 2018 года?

Если эти режимные карты составлены для работы на угле, то можно подождать пару лет.
pwd2021
Цитата(tiptop @ 23.4.2021, 10:19) *
Если эти режимные карты составлены для работы на угле, то можно подождать пару лет.

На природном газе. Прихожу к выводу что лучше провести РНИ.
tiptop
Цитата(pwd2021 @ 23.4.2021, 15:21) *
На природном газе. Прихожу к выводу что лучше провести РНИ.

Конечно! clap.gif

Ростехнадзор следит за соблюдением ПТЭ ТЭ. mad.gif
Joe
Цитата(tiptop @ 23.4.2021, 10:48) *
Всё правильно.
Между ПТЭ ТЭ и ФНиП нет противоречий.


Противоречий нет, а проблемы в восприятии есть rolleyes.gif , т.к. эти два документа читают два разных отдела в Ростехнадзоре. В плоть до того что инспектор читающий ФНиП ОРПД говорит, что не знает что такое тепловая сеть, у него в правилах только трубопроводы.