Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газовый регулятор Honeywell VR4625 и горелка Elco
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
protorianec
Доброго времени.Необходима помощь . Есть горелка Elco и газовый регулятор VR4625.Все это дело стоит на котле Виссман .Котел запускается,работает.Горелка настроена.Но по истечению времени горелка уходит в аварию.После перезапуска все тоже самое...запускается ,работает...и через час,два,три..по разному,опят авария.Сегодня удалось момент аварии.При переходе из режима горения в режим запроса теплогенерации сваливается в аварию.и что более непонятно,не постоянно ,((( Опыта с газовыми котлами еще мало,котельная на обслуживании.Пришел к выводу ,что при выключении переодически не закрывается эл.маг.клапан.Есть ли способы его как то проверить?Буду благодарен любой информации)))
Галиев
Предлагаю всем понимающим суть озвученной проблемы не кормить ТС рыбой, а научить его смастерить себе удочку и наловить себе на жареху самостоятельно. biggrin.gif
Для начала, protorianec, горелка уходит в аварию во время установившейся работы, или при розжиге?
protorianec
Котёл запускается,работает(идёт нагрев теплоносителя), от контроллера поступает сигнал на выключение горелки. Горелка выключается и переходит в режим ожидания запроса теплогенерации от контроллера. Собственно все происходит в период перехода от режима горения в режим выключения горелки. Но не всегда.

Цитата(Галиев @ 12.5.2021, 20:02) *
Предлагаю всем понимающим суть озвученной проблемы не кормить ТС рыбой, а научить его смастерить себе удочку и наловить себе на жареху самостоятельно. biggrin.gif
Для начала, protorianec, горелка уходит в аварию во время установившейся работы, или при розжиге?



Котёл запускается,работает(идёт нагрев теплоносителя), от контроллера поступает сигнал на выключение горелки. Горелка выключается и переходит в режим ожидания запроса теплогенерации от контроллера. Собственно все происходит в период перехода от режима горения в режим выключения горелки. Но не всегда.
Галиев
Что все происходит? Вы опишите подробно, как горелка выходит в аварию, пошагово, и как выглядит эта "авария".
protorianec
Цитата(Галиев @ 13.5.2021, 12:46) *
Что все происходит? Вы опишите подробно, как горелка выходит в аварию, пошагово, и как выглядит эта "авария".

Вопрос решён, тему можно закрыть.
tiptop
Цитата(protorianec @ 19.5.2021, 12:39) *
Вопрос решён, тему можно закрыть.

Написал бы, в чём было дело. unsure.gif
ДмитрийКК
Добрый день. Может кому поможет в случае такой ситуации, которая описана выше.
Горелка Elko VG 1.40, газовый клапан VR4625A, настроена на 35кВт по данным в таблице инструкции, наработка 1950 часов за 1,5 года.
После завершения цикла нагрева котла до заданной температуры и перекрытия подачи газа горелка выходила в ошибку. Запускалась только после сброса. Далее могла отработать один или несколько циклов и опять ошибка на том же месте. Обнаружено падение давления в промежуточной камере.
Резюме - замена газового клапана на новый.
Результат - нормальная работа.

P.S. Просьба к спецам по горелкам Elco высказать свои соображения по обнаруженному в инструкции не понятному разногласию в цифрах настроек. В таблице при настройке мощности на 25кВт параметр Давление газа в головке 119 pBr стоит значение 36 даПа , а в разобранном далее примере настройки горелки на 25 кВт: - регулировка давления в точке pBr= 42 даПа с помощью винта C.
Опечатка? или есть разница в понятиях Давление газа и регулировка в точке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.