a9857770333@gmail.com
19.5.2021, 13:12
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПроложили трубы отопления под лагами деревянного каркасного дома ,поскольку не было возможности проложить в уровне пола . Возникло стороннее мнение ,что будет тяжело выгонять воздух . Ищем расчетное опровержение факту завоздушивания системы .Прошу помочь с освещением выше описанной темы .
Composter
19.5.2021, 16:28
Так наоборот у вас участок ниже магистрали ,а воздух поднимается вверх, так что завоздушивания на этом участке ниже пола не будет