Полная версия этой страницы: Расчет песколовок 270 м3/сут
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
ikamitokioshi@mail.ru
Добрый вечер!
Согласно СП 32.13330.2018 9.2.4.1 Сооружения осветления сточных вод рекомендуется применять на очистных сооружениях производительностью свыше 1000 м3/сут . С этой целью могут быть использованы первичные отстойники, механические процеживатели, а также для производственных сточных вод и их смеси с бытовыми - масло-, жиро-, нефтеловушки, гидроциклоны, флотаторы и др.
При обосновании допускается отказ от стадии осветления бытовых сточных вод. В этом случае прозоры процеживающих решёток должны быть не более 6 мм, время пребывания сточных вод в песколовках - не менее 10 мин, а задержанный в них осадок должен подвергаться отмывке от органических веществ.

При данном расходе (около 270 м3/сут) рассматриваются тангенциальные и вертикальные песколовки. Высота цилиндрической части таковых рассчитывается исходя из гидравлической крупности песка и времени пребывания. Если взять время пребывания 600 с (по сп, осветление сточных вод в схеме не предусмотрено), то высота песколовки получается слишком завышенной (около 10 м). Подскажите, пожалуйста, какие сооружения/перерасчет могут изменить подбор сооружений на более корректный?
Aerl
Цитата(ikamitokioshi@mail.ru @ 21.5.2021, 3:14) *
Добрый вечер!
Согласно СП 32.13330.2018 9.2.4.1 Сооружения осветления сточных вод рекомендуется применять на очистных сооружениях производительностью свыше 1000 м3/сут . С этой целью могут быть использованы первичные отстойники, механические процеживатели, а также для производственных сточных вод и их смеси с бытовыми - масло-, жиро-, нефтеловушки, гидроциклоны, флотаторы и др.
При обосновании допускается отказ от стадии осветления бытовых сточных вод. В этом случае прозоры процеживающих решёток должны быть не более 6 мм, время пребывания сточных вод в песколовках - не менее 10 мин, а задержанный в них осадок должен подвергаться отмывке от органических веществ.

При данном расходе (около 270 м3/сут) рассматриваются тангенциальные и вертикальные песколовки. Высота цилиндрической части таковых рассчитывается исходя из гидравлической крупности песка и времени пребывания. Если взять время пребывания 600 с (по сп, осветление сточных вод в схеме не предусмотрено), то высота песколовки получается слишком завышенной (около 10 м). Подскажите, пожалуйста, какие сооружения/перерасчет могут изменить подбор сооружений на более корректный?


А если взять несколько песколовок?
miter
На маленьких очистных ни разу не видел песколовку на 10 мин. Это не логично и экономически не обосновано.
Кстати, и гидравлическая крупность задерживаемых частиц у таких песколовок будет другой, и количество этих частиц, и снижение БПК тоже будет заметнее