Цитата(puntus-86 @ 21.5.2021, 17:34)

Здраствуйте!Есть интересный случай.У привода Vacon NXS выбивает ошибку ''60 Start Enable''.
И чего в нем интересного?
Обычная рядовая фигня...
Цитата(puntus-86 @ 21.5.2021, 17:34)

В мануале описание кодов ошибок заканчиваетмя на 59.
В каком мануале?
Серия NX(X) это универсальный комбайн.
Софт состоит из базового уровня и прикладных программ под конкретные задачи. Смотреть надо описание на ту программу, которую вы используете.
В системном меню (м6) смотрите какая у вас программа используется. Соответственно и мануал надо смотреть на эту программу.
Цитата(puntus-86 @ 21.5.2021, 17:34)

Может кто-нибуть сталкивался с этой проблемой?
В чем проблема то? Вообще обычно у них 60 ошибка это про приводы с жидким охлаждением. А про Run Enable это 62. Но, может в вашей программе и по другому.
Если ругается на Run Enable, то суть в том, что сняли сигнал разрешающий движение (посмотреть какой у вас назначен на эту функцию). И это вроде предупреждающая надпись, а не ошибка. Но, работать с таким сигналом ни один частотник не должен - это запрет работы.