Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vacon NXS Ошибка 60 Start Enable Fault
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
puntus-86
Здраствуйте!Есть интересный случай.У привода Vacon NXS выбивает ошибку ''60 Start Enable''. В мануале описание кодов ошибок заканчиваетмя на 59. Может кто-нибуть сталкивался с этой проблемой?
ogorsv
Добрый день!

По этой ссылке кодов больше, но 60 код другой

https://files.danfoss.com/download/Drives/V...PD00910F-UK.pdf

Есть 62 код "Run disable", может у вас похожий случай? Нет сигнала разрешения пуска ПЧ

Смотрите схему вашего подключения и назначенные входы
SVKan
Цитата(puntus-86 @ 21.5.2021, 17:34) *
Здраствуйте!Есть интересный случай.У привода Vacon NXS выбивает ошибку ''60 Start Enable''.

И чего в нем интересного?
Обычная рядовая фигня...

Цитата(puntus-86 @ 21.5.2021, 17:34) *
В мануале описание кодов ошибок заканчиваетмя на 59.

В каком мануале?
Серия NX(X) это универсальный комбайн.
Софт состоит из базового уровня и прикладных программ под конкретные задачи. Смотреть надо описание на ту программу, которую вы используете.
В системном меню (м6) смотрите какая у вас программа используется. Соответственно и мануал надо смотреть на эту программу.

Цитата(puntus-86 @ 21.5.2021, 17:34) *
Может кто-нибуть сталкивался с этой проблемой?

В чем проблема то? Вообще обычно у них 60 ошибка это про приводы с жидким охлаждением. А про Run Enable это 62. Но, может в вашей программе и по другому.
Если ругается на Run Enable, то суть в том, что сняли сигнал разрешающий движение (посмотреть какой у вас назначен на эту функцию). И это вроде предупреждающая надпись, а не ошибка. Но, работать с таким сигналом ни один частотник не должен - это запрет работы.
puntus-86
Цитата(SVKan @ 26.5.2021, 4:49) *
И чего в нем интересного?
Обычная рядовая фигня...


В каком мануале?
Серия NX(X) это универсальный комбайн.
Софт состоит из базового уровня и прикладных программ под конкретные задачи. Смотреть надо описание на ту программу, которую вы используете.
В системном меню (м6) смотрите какая у вас программа используется. Соответственно и мануал надо смотреть на эту программу.


В чем проблема то? Вообще обычно у них 60 ошибка это про приводы с жидким охлаждением. А про Run Enable это 62. Но, может в вашей программе и по другому.
Если ругается на Run Enable, то суть в том, что сняли сигнал разрешающий движение (посмотреть какой у вас назначен на эту функцию). И это вроде предупреждающая надпись, а не ошибка. Но, работать с таким сигналом ни один частотник не должен - это запрет работы.



Привод NXS.Макропрограмма-многоцелевая.Я не нашел мануал с описанием ошибки 60. Привод без жидкостного охлаждения.Входы все проверили.Проблем по ним нет.Писали на сервис в РБ. Они не смогли помочь...)))
Nocav
Добрый день.
фото шильдика ПЧ можно?
puntus-86
NXS00125
SVKan
Цитата(puntus-86 @ 26.5.2021, 12:55) *
Привод NXS.Макропрограмма-многоцелевая.Я не нашел мануал с описанием ошибки 60.

Есть очень большие сомнения, что найдете...
Какой то кастом похоже.
Заводской конфигуратор Вакона такую программу (ASCNQ006) не знает. Заказать частотник с ней нельзя. Стандартная "многоцелевая" имеет другой код.


Цитата(puntus-86 @ 26.5.2021, 12:55) *
Входы все проверили.Проблем по ним нет.

Что именно проверили?
И зачем все?
У вас Run Enable назначен на вход А4.
14 клемма (DIN4) на плате А8, которая воткнута в слот А.
Либо 24В должно подаваться, либо 0В в зависимости от того как подключен вход CMB (либо перемычкой подать на него 24В, либо можно тем же джампером посадить его на 0В) - это вам уже виднее какая схема используется...
В параметрах мониторинга (группа М1) наверняка есть отображение состояния входов (в других программах вроде есть) DIN4, DIN5, DIN6. Вот и посмотрите там: приходит сигнал на DIN4 или нет.
puntus-86
После прошивки в VACON NCload ошибка перестала появляться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.