Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор воздуха в ТРЦ из открытой парковки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Егор12
Всем привет!
Подскажите пожалуйста: имеется ТРЦ, под ним открытая парковка, можно ли брать воздух для подпора в ТРЦ из парковки? и нужно ли само дымоудаление на открытой парковке?
СПАСИБО!
ИОВ
Цитата(Егор12 @ 21.5.2021, 17:22) *
Подскажите пожалуйста: имеется ТРЦ, под ним открытая парковка, можно ли брать воздух для подпора в ТРЦ из парковки? и нужно ли само дымоудаление на открытой парковке?

1. Судя по смыслу п.п. 4.6, 4.13, 4.17 - нельзя.

2. Без указания габаритов парковки Ваш вопрос ни о чём.
Во-первых, надо проверять на соответствие п. 3.3 СП 4 и п. 3.6 СП 113.
Во-вторых, по СП 4:
Цитата
6.11.23 В зданиях надземных автостоянок открытого типа для легковых автомобилей, запроектированных с естественной (без механического побуждения тяги) вытяжной противодымной вентиляцией, ширина здания (расстояние между открытыми проемами в противоположных стенах) не должна превышать 40 м.

Это связано с тем, что при бОльшей ширине не обеспечивается продуваемость.
kosmos440o
Даже если бы можно было, лучше этого не делать. При проверках пожарки ТРЦ будет заполняться посторонними запахами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.