Pavelkds
Здравствуйте, уважаемые участники конференции!
Имеется помещение под кафе в цокольном этаже жилого дома. Некоторые жители, мягко говоря, негативно настроены насчет строительства кафе.
Основываясь на своих принципах они не дают согласие на бурение отверстий для решеток воздуховодов в фасаде и не согласны с размещением приточки над имеющимся приямком.
Мы не придумали ничего, кроме как опустить приточку в приямок, который принадлежит помещению для кафе.

Интересует правовой вопрос: может ли какая-либо инстанция по жалобам принципиальных жильцов выписать предписание на устранение спрятанной (в наш же приямок) приточки, если соблюдаются все нормы по шуму?


Спасибо заранее за ответы!
Composter
Ну для притока ещё можно брать с фасадов. А вот вытяжку исключительно тянуть на кровлю. Если сделаете вытяжку на фасад то после первого звонка приедет СЭС и заставит все переделать со штрафами и закрытием.
инж323
что окно, что приямок возле него, что наружняя стена- всё это общедомовые конструкции.
ничего вы не придумали, да и не придумаете в рамках законов и нормативов.
Зольников Михаил
Цитата
они не дают согласие на бурение отверстий для решеток воздуховодов в фасаде

- если есть возможность, не бурить тогда стену, а задействовать часть оконного проема под проход воздуховодов. Если такое окно есть в цокольном этаже.
FonViZZin
Здравствуйте.
Цитата(Pavelkds @ 5.6.2021, 4:59) *
Интересует правовой вопрос: может ли какая-либо инстанция по жалобам принципиальных жильцов выписать предписание на устранение спрятанной (в наш же приямок) приточки, если соблюдаются все нормы по шуму?

А как по-вашему будет сюблюдаться п. 7.3.3 в СП 60.13330.2016
Цитата
7.3.3 Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за приемным отверстием следует предусматривать камеры для осаждения крупных частиц пыли и песка и размещать низ отверстия не ниже 3 м от уровня земли.
Защиту приемных устройств от загрязнения взвешенными примесями растительного происхождения следует предусматривать по заданию на проектирование.

?
По поводу жильцов ув. Composter Вам ответил.
Зольников Михаил
От окна приямка, являющиеся заборным устройством для приточного воздуха, сейчас тоже не соблюдается это условие.
А воздухозабор можно поднять из приямка, чтобы условие соблюдалось.