ПОМОГИТЕ!!! не запускается компрессор чиллера CLIMAVENETA W3000 из за ошибки 151. Превышен предел наработки часов компрессора. Из за неё не запускается или это просто оповещение, других ошибок нету
airwave
Могу сбросить эту ошибку. Присылайте контроллер почтой)
yozik
Зайти в меню сервис. Найти там установку часов наработки компрессора.
Поменять N на Y в параметре сброс наработки.
airwave
Все это прекрасно, но есть версии ПО без этого меню в Service.
Убрали в Manufactory. А там секретный пароль 10 символов.
Мексиеанец
Попробую мюню сервес

mypr
Цитата(airwave @ 12.6.2021, 8:35) *
Все это прекрасно, но есть версии ПО без этого меню в Service.
Убрали в Manufactory. А там секретный пароль 10 символов.



Если кому то требуется ремонт, клонирование, распароливание контроллеров Climaveneta w3000, GEA и прочие Carel pCO можете смело писать на tgtu@bk.ru