KirillN
Добрый день! Может кто сталкивался, привод acs800. В верхней строке панели, где производительность, проскакивает сообщение (предупрежден, ID:2). На что обратить внимание?
m3F
Смотрите в журнале второго модуля, что ему не нравится.
KirillN
Спасибо, посмотрел. Время наработки охлаждающего вентилятора превысило, обнулил и все норм