Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутреннее пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
vk-шник
Добрый день! По какому принципу определяется диаметр выходного отверстия пожарного ствола 13 16 19 таблица 7.3 СП 10.13130.2020
Aerl
Цитата(vk-шник @ 21.6.2021, 9:11) *
Добрый день! По какому принципу определяется диаметр выходного отверстия пожарного ствола 13 16 19 таблица 7.3 СП 10.13130.2020


по требуемой высоте компактной части струи и минимальному расходу в соответствии с табл. 7.1 или 7.2
vk-шник
Цитата(Aerl @ 21.6.2021, 13:26) *
по требуемой высоте компактной части струи и минимальному расходу в соответствии с табл. 7.1 или 7.2


Для примера: высота компактной части струи 6 метров; расход по таблице 7.1 - 1 струя 2,5 л/с; пожарный запорный кран DN 50; длина рукава 20 метров. По таблице 7.3 СП 10 теперь нужно определить напор у диктующего пожарного крана, как определить диаметр выходного отверстия пожарного ствола? 16 (расход 2,6 л/с, напор 10,0 метров) или 19 (расход 3,4 л/с, напор 10,4 метра)
ВКшники
Что же вы батенька в институте то делали. Это же азы специальности.
vk-шник
Цитата(ВКшники @ 23.6.2021, 17:29) *
Что же вы батенька в институте то делали. Это же азы специальности.


В университете тоже конкретных ответов не давали, а только нотации читали и от вопросов уходили. Задала конкретный вопрос, хотелось бы получить конкретный ответ. Спасибо
Ferdipendoz
Цитата(vk-шник @ 23.6.2021, 15:34) *
Для примера: высота компактной части струи 6 метров; расход по таблице 7.1 - 1 струя 2,5 л/с; пожарный запорный кран DN 50; длина рукава 20 метров. По таблице 7.3 СП 10 теперь нужно определить напор у диктующего пожарного крана, как определить диаметр выходного отверстия пожарного ствола? 16 (расход 2,6 л/с, напор 10,0 метров) или 19 (расход 3,4 л/с, напор 10,4 метра)

Дак у вас вроде всё уже сказано. Требуемый расход - 2,5 л/с. Зачем же вам ствол с расходом 3,4 л/с?
Подходят 16 и 13. 13 - если у вас напора достаточно. Я обычно 13 беру, когда с напором всё в порядке - компактная часть повыше

И, кстати, 0,104 МПа - это не 10,4 м в.ст.
vk-шник
Цитата(Ferdipendoz @ 24.6.2021, 10:29) *
Дак у вас вроде всё уже сказано. Требуемый расход - 2,5 л/с. Зачем же вам ствол с расходом 3,4 л/с?
Подходят 16 и 13. 13 - если у вас напора достаточно. Я обычно 13 беру, когда с напором всё в порядке - компактная часть повыше

И, кстати, 0,104 МПа - это не 10,4 м в.ст.


Что значит 0,104 Мпа - это не 10,4 м в.ст, смотрю приложение СП 30,13330,2020 таблица Ж.3, там в метрах напор соответственно, 1 МПа = 10 атм = 100 м.вод.ст.
Ferdipendoz
Цитата(vk-шник @ 24.6.2021, 14:16) *
Что значит 0,104 Мпа - это не 10,4 м в.ст, смотрю приложение СП 30,13330,2020 таблица Ж.3, там в метрах напор соответственно, 1 МПа = 10 атм = 100 м.вод.ст.

Ну раз у них эти величины равны, то вопросов нет.
Aerl
Цитата(vk-шник @ 24.6.2021, 12:16) *
Что значит 0,104 Мпа - это не 10,4 м в.ст, смотрю приложение СП 30,13330,2020 таблица Ж.3, там в метрах напор соответственно, 1 МПа = 10 атм = 100 м.вод.ст.


Это значит что ускорение свободного падения на планете Земля не равно 10м/с2 ))).
P = p*g*h
где p - я имею ввиду плотность воды;
Но не переживайте, как минимум я тоже грешу тем что почти всегда перевожу 1МПа как 10м.вод.ст.
Ferdipendoz
Цитата(Aerl @ 24.6.2021, 14:49) *
Это значит что ускорение свободного падения на планете Земля не равно 10м/с2 ))).
P = p*g*h
где p - я имею ввиду плотность воды;
Но не переживайте, как минимум я тоже грешу тем что почти всегда перевожу 1МПа как 10м.вод.ст.

Я для себя при прикидках всегда тоже так перевожу. Но в документации уже пишу цифры уточнённые, 0,1 МПа=10,2 м в.ст.
От ГГЭ замечания даже были, второпях не пересчитали, 1 МПа взяли за 100 м. Пришлось исправлять
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.