Цитата(vk-шник @ 23.6.2021, 15:34)

Для примера: высота компактной части струи 6 метров; расход по таблице 7.1 - 1 струя 2,5 л/с; пожарный запорный кран DN 50; длина рукава 20 метров. По таблице 7.3 СП 10 теперь нужно определить напор у диктующего пожарного крана, как определить диаметр выходного отверстия пожарного ствола? 16 (расход 2,6 л/с, напор 10,0 метров) или 19 (расход 3,4 л/с, напор 10,4 метра)
Дак у вас вроде всё уже сказано. Требуемый расход - 2,5 л/с. Зачем же вам ствол с расходом 3,4 л/с?
Подходят 16 и 13. 13 - если у вас напора достаточно. Я обычно 13 беру, когда с напором всё в порядке - компактная часть повыше
И, кстати, 0,104 МПа - это не 10,4 м в.ст.