Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диаметр выходного отверстия пожарного ствола
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
vk-шник
Добрый день! По какому принципу определяется диаметр выходного отверстия пожарного ствола 13 16 19 таблица 7.3 СП 10.13130.2020
jiexawcr
Цитата(vk-шник @ 21.6.2021, 9:24) *
Добрый день! По какому принципу определяется диаметр выходного отверстия пожарного ствола 13 16 19 таблица 7.3 СП 10.13130.2020

в сп10 есть градация по расходу.

еще есть момент производства: 13 и 16 мм идут на ду50, 19мм на ду65/70. иные комбинации не купите.
а так смотрите какой нужен расход по таблице 1 или 2, потом подбираете струю (длину, давление и "фактический расход") по таблице 3. каждая струя требует разный напор и обеспечивает разный расход. то есть для 2,5л/с может быть как спрыск 13мм с давлением 0,21мпа и компактной 12м и фактическим расходом 2,6л/с, а может быть 16мм 0,1мпа и компактной 6м. то есть струя по расходу одинаковая, а напор на 0,11мпа отличается.
но обычно нужна струя 8 и выше, тут надо смотреть что выгоднее: завысить расход или потребный напор