Столкнулся с задачей подключения локальной диспетчеризации здания на Desigo CC к центральной диспетчерской где стоит Neutrino-GLT от компании Kieback&Peter. Все реализовано на Bacnet IP, из DCC я превосходно вижу всю сеть с устройствами Сименс, Кибака, Шнайдера, Абб, куча оборудования разных вендоров стоит и работает совместно. Но при сканировании сети из GLT видится только рабочая станция Desigo CC. Контроллеры PXC не видны, хотя на уровне сети пингуются. В чем может быть проблема?
Представительство Kieback&Peter прислало письмо, что с контроллерами Siemens PXC у них объекты работают и проблем в подключении и интеграции контроллеров нет.
Сименс говорит, что опыта такой интеграции с Кибаком у них нет. Предлагает стандартные способы: передать EDE файл или забирать через OPC.
Передачу данных через OPC не осуществить, нет такой возможности у GLT, утверждает местный интегратор.
При интеграции через EDE может слететь существующая сеть, по этому подключение только автопоиском...
В какую сторону надо копать?