Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водомерный узел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
vk-шник
Добрый день!

Подскажите поставщиком комплексных водомерных узлов, которые по спецификации посчитают сумму всего водомерного узла. Или предложат свое оборудование и сами составят водомерный узел.

Надеюсь на помощь, заранее спасибо !
ViC
Цитата(vk-шник @ 2.7.2021, 13:02) *
Добрый день!

Подскажите поставщиком комплексных водомерных узлов, которые по спецификации посчитают сумму всего водомерного узла. Или предложат свое оборудование и сами составят водомерный узел.

Надеюсь на помощь, заранее спасибо !


Континент, страна, город. Тип водомерного узла, место установки, назначение (пром/граждан), среда и т.д.
Ferdipendoz
Водоприбор гляньте
svoroponov
Не совсем понятен вопрос.
У нас при строительстве ставят специальную консоль под водомер для диаметров до DN 50 ( с американками), заранее согласовав это ( сам водомерный узел, его расположение, тип и диаметр (номинал) счётчика и прочее оборудование с Водоканалом ещё на стадии проекта . Консоль гарантирует 5 диаметров до водомера и 2 диаметра после - прямые участки по номиналу самого водомера. Там вместо водомера на консоли специальная трубная вставка по размеру водомера . Далее уже Водоканал привозит , устанавливает и пломбирует водомер , одновременно принимая водомерный узел согласно проекта ,в эксплуатацию.
Для водомеров с фланцами DN 65 и более (консоль заменяется опорами) вместо трубной вставки - катушка фланцевая по размеру водомера. Требование прямых диаметров до и после водомера сохраняются. А вообще есть схемы типовых водомерных узлов. Да и в паспортах водомеров есть определённые требования по их установке.
Стоимость таких водомерных узлов вам просчитает любой сметчик
- это стоимость применяемых материалов , арматуры и готовых изделий , стоимость заготовительных и монтажных работ. Если счётчик контрольный , то и его стоимость.
ovktan
Добрый день.
Подскажите . пожалуйста. (СП 30п.12.9) : в водомерном узле , "предусматривать контрольный шаровой кран ( с постоянно установленной заглушкой)", марку такого крана? Ничего не могу подобрать wub.gif
Ferdipendoz
Цитата(ovktan @ 11.1.2022, 15:37) *
Добрый день.
Подскажите . пожалуйста. (СП 30п.12.9) : в водомерном узле , "предусматривать контрольный шаровой кран ( с постоянно установленной заглушкой)", марку такого крана? Ничего не могу подобрать wub.gif

Вы не можете шаровой кран на полдюйма подобрать? На дюйм для турбинных тоже, вроде, проблем нет. Valtec, Bugatti, FAR навскидку. Да хоть 11б27п1
nagger
Цитата(ovktan @ 11.1.2022, 13:37) *
(СП 30п.12.9) : в водомерном узле , "предусматривать контрольный шаровой кран ( с постоянно установленной заглушкой)", марку такого крана? Ничего не могу подобрать wub.gif

Так типовые на водомерные узлы найди и посмотри.
ovktan
Спасибо, в типовых нет. А шаровой кран трехходовой? с заглушкой ф15? как для установки манометра?


Спасибо, разобралась.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.