freefire78
Здравствуйте. Есть чиллер Йорк. Контроллер, вернее его аналоговый выход на ЭРВ приказал долго жить. Решили заменить на Модикон 172. Не понятно по какой логике включает компрессора. Я посмотрел на другом рабочем чиллере и там в одном контуре работает 2 компрессора, а во втором работает только 1 компрессор. Всего по 3 компрессора на контур. Подскажите как он их запускает? Понятно, что смотрит уставку температуры и диапазон. Но почему не запустить 3 на одном контуре? Выравнивает наработку? Зачем ему два контура, если он и на одном прекрасно справляется? Почему у одного чиллера все компрессора в обоих контурах одинаковой производительности, а у второго в одном контуре более мощные компрессора?
kosmos440o
А почему не заменили на аналог?
SSA
Можно было бы и выход перепаять.
И гемора не было бы.
kosmos440o
Ну там в мастерскую надо, если это JC особенно. Зато теперь Модикон на Авито продавать надо.
yozik
Цитата(freefire78 @ 13.7.2021, 13:34) *
вернее его аналоговый выход на ЭРВ приказал долго жить. Решили заменить на Модикон 172.



1. Когда умирает аналоговый выход на ТРВ на "нечтом" о работе которого имеешь смутное представление
проще заменить часть нерабочую.
У меня в практике были такие задачи. Тупо меняли на Carel EVDEvolution с его родной обвязкой.
(можно и на другой, но Карел мне знаком, и я его считаю лучшим контроллером ЭТРВ)
2. Вместо того что бы заменить сломанный контроллер на такой же (аналогичный) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
под решение нужной задачи. Заменили на свободнопрограммируемый.
Еще и не знаете специфику работы чиллера и как писать ПО будете? smile.gif

Вывод
Извращенцы в квадрате.
Это я Вам как специалист по автоматике промхолода сообщаю.
freefire78
Спасибо конечно, что вправили мозг. Но все же по существу вопроса можно что-то узнать?
Контроллер на Йорк стоит 2500$. 172 модикон 250$. Перепаять выход не получится. Отдавал электронщикам- сказали, что там хитрый чип стоит, вроде как у него своя прошивка. Вот он с "подачи" контроллера выдает 0-10в на блок управления ЭРВ.
По поводу как буду логику программировать: в мануале на Йорк все расписано. Просто остался один неясный вопрос с запуском компрессоров на разных линиях.

Цитата(kosmos440o @ 13.7.2021, 14:42) *
А почему не заменили на аналог?

Подскажите какой? Карел?
yozik
Цитата(freefire78 @ 13.7.2021, 19:26) *
По поводу как буду логику программировать: в мануале на Йорк все расписано.

Все хорошо прекрасная маркиза. за исключеньем пустяка
Цитата(freefire78 @ 13.7.2021, 19:26) *
Просто остался один неясный вопрос с запуском компрессоров на разных линиях.

кобыла ваша околела

Не так все просто как кажется.
Что говорить о специфичных для чиллера вопросах, если Вы сейчас задаете "детский" вопрос из общей темы.
Как работает каскадное регулирование.

Цитата(freefire78 @ 13.7.2021, 19:26) *
Подскажите какой? Карел?

Данфосс, Евко, Эливелл
может и у Диксела что то есть.
Сергей А. Ефремов
Цитата(freefire78 @ 13.7.2021, 13:34) *
Почему у одного чиллера все компрессора в обоих контурах одинаковой производительности, а у второго в одном контуре более мощные компрессора?

Вероятно большие компрессора используются для укрупнённого задания холодопроизводительности, а малые для большей точности её достижения. Лично я называю это псевдоинвертором, то есть таким образом достигается переменная холодопроизводительность. Каким образом происходит ротация компрессоров догадаться в принципе не сложно.
yozik
Не.
Там такой алгоритм.
Допустим 1 компрессор 1кВт
2 компрессор 0,5 кВт
Тогда
1 вкл компрессор 0,5кВт
1 откл 2 ВКЛ 1 кВт
1вкл 2вкл 1,5 кВт

Если нагрузка сильно переменная включаются они жесть как много раз.
Обычно только чиллера такое и используют. (Там где нагрузка не меняется быстро)
Мне такое не нра
Сергей А. Ефремов
Цитата(yozik @ 16.7.2021, 20:30) *
Не.
Там такой алгоритм.
Допустим 1 компрессор 1кВт
2 компрессор 0,5 кВт
Тогда
1 вкл компрессор 0,5кВт
1 откл 2 ВКЛ 1 кВт
1вкл 2вкл 1,5 кВт

Если нагрузка сильно переменная включаются они жесть как много раз.
Обычно только чиллера такое и используют. (Там где нагрузка не меняется быстро)
Мне такое не нра

Ну не инвертора же им туда ставить...