Здравствуйте! Вопрос по организации шахтно-лучевого дренажа по периметру и под зданием на свайном фундаменте. Интересует именно расстояние от свай до дренажа.
speleos
Цитата(proektVK65 @ 22.7.2021, 11:29) *
Здравствуйте! Вопрос по организации шахтно-лучевого дренажа по периметру и под зданием на свайном фундаменте. Интересует именно расстояние от свай до дренажа.


если кратко, то "по расчету".

Если удариться в философию: так, чтобы у конструкций не возникало никаких суффозионных эффектов. А тут уже надо смотреть на грунты, конструкцию обратного фильтра и градиенты напора.
Обычно в дренажах зданий градиенты плевые, суффозии особо не возникает и обычный несчастный 2х слойный фильтр в разрезе будет иметь толщину ~300мм с каждой стороны от трубы (150 на крупняк +150 на песок).


предварительные прикидки можно сделать по пункту 7,4 РМД 50-06-2009 через угол внутреннего трения грунта.