Автоматика ИТП
Sanek_77
19.2.2007, 13:15
Вопрос заключается в следующем:
Управление исполнительными механизмами осуществляется с Трансформера. В системе отопления три насоса. насос №1 и №2 должны работать в динамическом режиме каждый по 2недели. Насос №3 работает в ручном режиме постоянно. на трансформере задано
F1 1 1 --
F2 1 1 1
F3 1 2 3
F4 1
F5 672
F10 40
Насос №1 уже пошел на третью неделю, т.е переключение не произошло. Аварий в работе насосов не было.
Непонятно в чем дело.
Я вам сожалею относительно трансформера. Мне пока приходилось их только демонтировать. Не видел работающих без проблем этих приборов. То прошивки слетают, то настройки, то просто перестает работать без каких либо сообщений. Избавьтесь от него.
Sanek_77
19.2.2007, 20:00
Да мне понятно , но менять не могу.
Ну если вас результат не интересует, то можете не менять. Но трансформер банально не отвечает госту по АСУ.
Sanek_77
19.2.2007, 22:19
Может вообще городскую трубу зафигарить и репу не ломать, а обратку через чиллер гнать.
Игорь Борисов
19.2.2007, 23:08
Цитата(Kass @ Feb 19 2007, 21:07 )
Ну если вас результат не интересует, то можете не менять. Но трансформер банально не отвечает госту по АСУ.
Ага, вы это мосгортеплу (на базе которого они выпускаются) докажите... Самое хитрое решение меня попросили сделать на одном ИТП - сделай, грят, шкафы автоматики полностью автономные, но с них дай сигналы на трансформер, дабы он не управлял, но диспетчерил твои шкапчики, и в шкафах предусмотри режим управления трансформером...
Sanek_77
19.2.2007, 23:26
И спорить нечего. Я ГОСТ предъявлял, и никто не возражал. И еще давал телефоны, кто имел счастье эксплуатировать системы на трансформере. И последний аргумент, перевести ответственность под подпись ответственного. Как правило никто после этого никто подпись не ставит и про трансформер более не вспоминает. Но при любых раскладах я никогда не возьму на себя ответственность за работу данного прибора.
Неужели опять непонятно, я спрашиваю не про то какой он ху....ый а про то правильные значения в функциях
Цитата
Неужели опять непонятно, я спрашиваю не про то какой он ху....ый а про то правильные значения в функциях
Спросите у производителя

Здесь все их стараются выкинуть на помойку
Поймите простую вещь: при всех правильных функциях прибор зачастую работает не правильно. А потом и вообще забывает все функции. Поэтому и прав предыдущий оратор, - все стараются их выбрасывать. Если вы хотите геморой себе постоянный, то разбирайтесь с функциями, если нет, то замениете. И дешевле и спокойнее.
ЗЫ. Я вот на прошлой неделе был на объекте, так там трансформер вдруг начал врать уличную температуру. На улице - 10.7, а он показывает -17.4, и никакой аварии не светит. Померял по току, датчик работает правильно. Какие функции смотреть? Перерасход газа на 18 МВт котельной даже говорить не буду. Вот сейчас тоже выбрасывать придется. Заказчик деньги ищет.
я разобрался в чем дело
Во первых в F2 1 1 --
Во вторых вранье датчиков необходимо удостовериться что на них не попадает солнце и что они не касаются поверхностей нагретых солнечными лучами.
И в третьих необходимо провести юстировку всех датчиков относительно образцового.
Вот и Все и деньги искать срочно нет необходимости.
Да может и не срочно, но надо. Один заказчик тоже не спешил, ... до серьезной аварии. Потом искал в пожарном режиме. Кстати сейчас еще однин ищет в срочном порядке. У него входную температуру врет, клапана отопления и регулятора давления в котловом контуре открыты 100%, а ГВС закрыт. На ГВС открыли байпас и регулируют отопление +- котел в 5 МВт. Прикинь перерасход будет.
Sanek_77
22.2.2007, 12:16
Да, однако.
Вот сегодня с они звонили. Контроллер снят и думают. Толи везти в ремонт, хотя после последнего ремонта и месяц не проработал, то ли дальше искать деньги... :wacko:
Цитата(Sanek_77 @ Feb 19 2007, 13:15 )
Вопрос заключается в следующем:
Управление исполнительными механизмами осуществляется с Трансформера. В системе отопления три насоса. насос №1 и №2 должны работать в динамическом режиме каждый по 2недели. Насос №3 работает в ручном режиме постоянно. на трансформере задано
F1 1 1 --
F2 1 1 1
F3 1 2 3
F4 1
F5 672
F10 40
Насос №1 уже пошел на третью неделю, т.е переключение не произошло. Аварий в работе насосов не было.
Уменьши F5 (полный интервал перекл. насосов в дин. режиме на 240 - по 5 дней каждый).
зы: Люди, а ругаете вы их зря. Трансфомер согласен глючный. А вот с Мастерами (как я уже где-то здесь писал) работать можно. У меня все ИТП с ними работают и рекламаций нет.
Павел Волков
22.2.2007, 20:29
С "Мастерами" почти весь МОЭК работает. Ничего, справляются! Не супер конечно, но как-то работать можно.
Да "кое как" почти все котельные работают. Если откровенно, то работы непочатый край.
Меня лично один вид коробки из вторсырья пугает, тут тема возникла, поменять на 61 доме в москве трансформеры и мастеры на что угодно кроме них. Попробовал данфос предложить - дорого, остановились на Овене32 помойму дешевле не бывает

а главное любой сантехник разберётся где чего нажимать..
Да сделать надо на ПЛК и нечего никому ничего нажимать. "Не трогайте технику, и она вас не подведет".
Цитата(Guest @ Feb 26 2007, 11:07 )
Меня лично один вид коробки из вторсырья пугает, тут тема возникла, поменять на 61 доме в москве трансформеры и мастеры на что угодно кроме них.
А зачем менять хотите, неужели совсем не катит.
С ними главная проблема (у меня) настроить. На одном обьекте настраивал 2 недели. Маленький обьем теплообменника 2 ступени ГВС был, ок. 6л. Посему горячая сильно гуляла и была завышка по обратке, а в старой прошивке Мастера не было защиты от ее превышения. Ну ничего настроил, теперь раз в квартал езжу для проформы

.
А что за защита от превышения обратки, я не сталкивался.
Да я просто выкинул етот трансформер и собрал щит управления на одних рэле
Интересно, как вы обрабатывали аналоговые сигналы на реле? Например ПИД на реле мне не приходилось видеть.
Павел Волков
6.3.2007, 17:40
Да видимо речь о насосной логике, это на реле конечно сделать можно.
Да трансформер не ставят только на насосную логику. Как правило в нем еще и регуляторы задействуют.
Павел Волков
8.3.2007, 16:41
Это далеко не всегда, разные бывают случаи прменения Трансформера...
Зачем брать контроллер с аналоговыми входами/выходами, что бы использовать только дискретные? Для этого есть множество контроллеров только с дискретными...
Павел Волков
9.3.2007, 17:26
"Мосгортепло" требует что был именно он
Обратитесь в антимонопольный комитет.

Это просто кто то отмывает бабки на этом и все. Тут пусть потребуют письменно и прокуратуру.
Sanek_77
10.3.2007, 22:09
Санек!
ты не прав. Я хоть и после бани, а все равно говорю , что номер 77 надо носить с гордостью. А трансформеры мы торжественно сжигаем. Говно горит неудовлетворительно,Ю приходится помешивать. А вообще суббота. давно сдесь не был. застой!!!!!!!!!!!!!!!
Игорь Борисов
11.3.2007, 19:27
Цитата(Kass @ Mar 9 2007, 20:12 )
Обратитесь в антимонопольный комитет.

Это просто кто то отмывает бабки на этом и все. Тут пусть потребуют письменно и прокуратуру.

Трансформеры выпускает дочерняя фирма Мосгортепла... в смысле - фирма, пренадлежащая руководству оного... и неустановка трансформера на итп\цтп, ежели он забит в проект обходится многократно дороже его стоимости... Богатые клиенты заказывают дубли на нормальном оборудовании, но сам трансформер в помещении остается.
Интересно, а для чего его вообще забивать в проект?