Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Коррозионная активность воздуха на побережье Финского залива
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
andr111
Добрый день!

В соответствии с ГОСТ ISO 9223-2017 КОРРОЗИОННАЯ АГРЕССИВНОСТЬ АТМОСФЕРЫ.
КЛАССИФИКАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА
различают следующие типы атмосферного воздействия:

Категории коррозионной агрессивности атмосферы

Категория Коррозионная агрессивность
C1 Очень низкая
C2 Низкая
C3 Средняя
C4 Высокая
C5 Очень высокая

CX Экстремально высокая

Нужно определить для побережья Финского залива будет С4 или С5.
Точных данных по коррозии нет. А формально они обе подходят....

Вопрос: Может у кого то есть данные (расчеты, отчеты по экспериментам), какой индекс брать С4 или С5 для Финского залива (менее 500 м от побережья до стройплощалки)??
Или может есть опыт по примерам-аналогам, - какой индекс брали для того или иного проекта, например, в Усть-Луге, под Выборгом и т.д. ??




svoroponov
https://www.faufcc.ru/upload/methodical_mat...s/mp28_2019.pdf
Страницу 27 посмотри да и рядом страницы да и на их сайте ( чей документ) посмотри , может что-то найдёшь. Но скорей С5- побережье в зоне менее 500 метров от моря , сильные ветры в том числе с моря с брызгами , высокая влажность
Ferdipendoz
С5 в Приморске всегда принимали (Порт Приморск)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.